关于PKPMV3.1.5梁平面外的疑问
luoyanbin06
luoyanbin06 Lv.14
2016年11月03日 11:48:02
来自于PKPM
只看楼主

PKPMV3.1.5梁平面外,取梁的计算长度时,取侧向支撑的长度最小值,我用软件算的时候 我取6m 外稳定超限1.17,之后我布置隅撑间距按3.0m,计算稳定0.77,按条文说明7.1.6条,加隅撑后计算长度不小于2倍隅撑间距,我感觉应该比取6m的要大一点才对,希望高手解答

PKPMV3.1.5梁平面外,取梁的计算长度时,取侧向支撑的长度最小值,我用软件算的时候 我取6m 外稳定超限1.17,之后我布置隅撑间距按3.0m,计算稳定0.77,按条文说明7.1.6条,加隅撑后计算长度不小于2倍隅撑间距,我感觉应该比取6m的要大一点才对,希望高手解答
luoyanbin06
2016年11月04日 09:34:54
2楼
希望高手解答。。。。谢谢
回复
小榕树
2016年11月08日 14:58:46
3楼
隅撑间距越大平面外越不利,条文的话是不是有问题?是不是 不大于2倍隅撑间距啊
回复
luoyanbin06
2016年11月08日 16:23:57
4楼
希望高手解答。。。。谢谢
回复
luoyanbin06
2016年11月08日 16:24:39
5楼
小榕树 发表于 2016-11-8 14:58 隅撑间距越大平面外越不利,条文的话是不是有问题?是不是不大于2倍隅撑间距啊我感觉不是条文有问题是PKPM有问题
回复
王天方
2016年12月27日 09:59:23
6楼
同问,谢谢,现在很困惑,平面外长度不知道如何取
回复
王天方
2016年12月27日 10:00:13
7楼
同问,谢谢,现在很困惑,平面外长度不知道如何取
回复
brother_1209
2016年12月27日 14:08:16
8楼
条文说明应该没问题,隅撑支撑段梁的计算长度不小于2倍隅撑间距
回复
结构生活
2016年12月27日 15:27:08
9楼
luoyanbin06 发表于 2016-11-8 16:23 希望高手解答。。。。谢谢规范以前是没有考虑隅撑的实际支撑作用,现在则可以考虑隅撑的实际作用了,前提条件是必须满足门规7.1.6.4条
回复
dysf
2016年12月28日 17:16:59
10楼
我理解:屋面斜梁平面外计算长度一般可取6米,要根据梁截面尺寸考虑隅撑的作用大小。