本帖最后由 镜子82 于 2016-11-2 16:27 编辑 手上有一个项目,想请教下专业人士。草案: 冷库建筑面积约600平,库高5米,总容积3000立方,预分3个库,每个库约1000立方,单个库配备的机组是一个25匹压缩机。,设计温度-24℃。存储物品主要为:各种零食及鸡翅这类肉类,想确认以下几点: 1、25匹压缩机是否能够满足需求(请帮忙列出简略计算步骤)。 2、单个库体采用φ32的排管用料为多少(平方米或米)

本帖最后由 镜子82 于 2016-11-2 16:27 编辑

手上有一个项目,想请教下专业人士。
草案: 冷库建筑面积约600平,库高5米,总容积3000立方,预分3个库,每个库约1000立方,单个库配备的机组是一个25匹压缩机。,设计温度-24℃。存储物品主要为:各种零食及鸡翅这类肉类,
想确认以下几点:
1、25匹压缩机是否能够满足需求(请帮忙列出简略计算步骤)。
2、单个库体采用φ32的排管用料为多少(平方米或米)
3、请帮忙看下草案造价表,是否合理。



压缩机 技术参数





补充内容 (2016-11-2 22:57):
图片见4楼
co1478064517977
2016年11月02日 17:06:25
2楼
为什么看不到自己的帖子
回复
木荣古儿
2016年11月02日 17:28:20
3楼
镜子82 发表于 2016-11-2 17:06 为什么看不到自己的帖子你的图片要重新保存在桌面,然后再在帖子编辑器里重新上传才能看到欧~~
回复
co1478064517977
2016年11月02日 22:49:08
4楼
本帖最后由 镜子82 于 2016-11-2 22:53 编辑






回复
荣昌制冷
2016年11月03日 06:51:54
5楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-3 06:57 编辑 子82 发表于 2016-11-2 22:49 设计库温-24度,分库容积约1000立方,就配一台25P机组?不知差到哪里去了!每个1000立方的库房至少要配4台25P机组!给个铝排面积你参考,看看要用多少铝排管:56403905640393
回复
co1478064517977
2016年11月04日 13:56:12
6楼
荣昌制冷 发表于 2016-11-3 06:51 设计库温-24度,分库容积约1000立方,就配一台25P机组?不知差到哪里去了!每个1000立方的库房至少要配4台 …版主好,我是评估行业的,现在正在核定这个冷库的造价。这个冷库现已建成,实际1000立方的库房只配备了25匹的压缩机,是不是他的工作温度达不到-24℃,他的冷库平时保存零食,鸡翅这类的,实际是一个高温库?而冷库所有方的解释是他的25匹压缩机是进口的,很高级,25匹可以顶135匹用。我是认为他这种说法是荒谬的,25匹的压缩机的制冷量上限决定了它的再怎么去优化库房设计都不可能顶135匹的压缩机,从专业角度怎样去反驳他这种说法?
回复
荣昌制冷
2016年11月04日 15:53:11
7楼
镜子82 发表于 2016-11-4 13:56 版主好,我是评估行业的,现在正在核定这个冷库的造价。这个冷库现已建成,实际1000立方的库房只配备 …月亮也是外国的圆?简直是荒唐!外国的25P可以顶135P用?胡说八道!热量单位是国际通用的,还有可能是外国的热量单位比中国的大?外国的一根0.25mm的针相当于135mm口径的大炮???;P;P;P
回复
wscxl88
2016年11月05日 12:39:22
8楼
每个库约1000立方配2台25p机应可以了,也是懒动脑,用软件算(内风机马达热负荷,其它负菏未填写入,因为真的不知要用多少个,多大)
90.2*1.1*1000/650=153p(制冷量) 电工计匹:90.2*1.1*1000/746=133匹(英制) 90.2*1.1*1000/735=135匹(中国制,正中6楼所说)
135/3=45匹(1000m3),所以要每个库约1000立方用2台25匹机。具体要多少钱我不是管钱的,只干重活的,不知红牛多少
360截图-912703.jpg 360截图-1155250.jpg
回复
wscxl88
2016年11月05日 17:26:38
9楼
本帖最后由 wscxl88 于 2016-11-5 17:58 编辑

刚上百度查下这悥大利机组,排管取10度温差,蒸发温度就得要取-35c,查得数据如下,16180w/45C,分三库区,每库区(1000立方)要冷量为99/3=33kw,16180*2=32.4kw,所以每库区要2台H3500CS机组,得补一倍的差价:lol
膨胀阀每库区要33000/5800=5.8,取6路,得要6只阀,总库膨胀阀共6*3=18只阀
蒸发器翅排,不知传热系数取多少,精准面积吃鸭蛋
360截图-8436453.jpg
低蒸发温度应选R404制冷剂机,不选R22,防止排气温度过高,机组改为H3000CS R404制冷剂的,个人意见,不对任打骂
360截图-8306812.jpg
回复
荣昌制冷
2016年11月06日 06:45:00
10楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-6 08:45 编辑 wscxl88 发表于 2016-11-5 17:26 刚上百度查下这悥大利机组,排管取10度温差,蒸发温度就得要取-35c,查得数据如下,16180w/45C,分三库区, …蒸发排管(器)的换热温差(即制冷剂蒸发温度与库房的温差),一般取5℃左右,目前还没有哪种制冷剂的换热温差能达到10℃的。库温要达到-24℃,1000m3的库容,至少都得配4台25P机组(不计冷量损耗),两台是不可能达到的!如果要考虑库房的各种冷量损失和需冷量的变化因素,进行库房四种耗冷量的计算,配4台25P机的产冷量都不一定能达到。当然,如果库温无需-24℃,那是另一种结果了。
回复
wscxl88
2016年11月06日 15:52:32
11楼
本帖最后由 wscxl88 于 2016-11-6 15:57 编辑 荣昌制冷 发表于 2016-11-6 06:45 蒸发排管(器)的换热温差(即制冷剂蒸发温度与库房的温差),一般取5℃左右,目前还没有哪种制冷剂的换热 …荣老,你是怎样算1000m3要4台以上25p机呢,不解。青老师讲过风冷温差取5c,大型冷库排管取10c,小型冷库、冰箱排管取5c温差,我按他说的去做,如有错,你找他出来论理:P今天精神好点,请批阅我的新作,合格还是吃鸭蛋-24c库按-18c食品入库,总冷量1101.8/24h,假定压机运行16h,这库就要1101.8/16*1.1=76kw/h 76/3=25.3kw/h(1000m3) 25.3*1000/650=40p 40*3=120p/25p=4.8台(3000m3)=5台25p机(也是楼主的一台H3500CS水冷冷凝器机组可满足1000M3,风冷要2台比这台小一点的)膨胀阀76000/5800=13.1路,分平均5路管1000M3取15路,15只膨胀阀(H3500CS水冷冷凝器机组),每个约5.2KW左右。冷凝器:(76+68)*1.1=158.4KW(总换热量),一组(1000M3)就158.4/3=52.8KW总翅排 76*1000/9/10=844m2(3000m3) 10c温差算。 5c 温差算就要加大翅丝吃餐饱=1688.8m2这库3000m3制冷系统四大件配得合格吗5642485