消规5.2.1-5中,室内消防给水设计流量是仅指室内消火栓设计流量吗?
孙学生
孙学生 Lv.9
2016年11月02日 11:35:21
只看楼主

消规5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:5:工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于于25L/s时,不应小于18m3。条文中所言室内消防给水设计流量含不含自动喷水灭火系统的流量呢?还是仅指室内消火栓的设计流量呢?

消规5.2.1临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:
5:工业建筑室内消防给水设计流量当小于或等于25L/s时,不应小于12m3,大于于25L/s时,不应小于18m3。
条文中所言室内消防给水设计流量含不含自动喷水灭火系统的流量呢?还是仅指室内消火栓的设计流量呢?
给排水设计佬
2016年11月02日 12:22:30
2楼
水箱的水量已经考虑了喷淋用水
回复
xiayin2012
2016年11月02日 11:35:22
3楼
室内消防给水设计流量应该是指室内所有由高位水箱稳压的消防设施的用水。
回复
版专攻
2016年11月02日 16:11:12
4楼
支持三楼意见,这个应该是所有的
回复
awsa325
2016年11月02日 16:49:42
5楼
屋顶消防水箱用于维持消火栓系统和自喷系统管网压力并供给火灾初期用水量,楼上是对的。
回复
weibo_1438390411389
2016年11月02日 16:58:16
6楼
包含自动喷水灭火系统的水量
回复
lichangan1000
2016年11月08日 14:13:27
7楼
这里指消火栓水量,而不是所有消防水量。 但可以取各系统计算水容积最大值,而合用。
回复
孙学生
2016年11月08日 14:25:21
8楼
lichangan1000 发表于 2016-11-8 14:13 这里指消火栓水量,而不是所有消防水量。 但可以取各系统计算水容积最大值,而合用。从哪里知道此室内消防给水设计流量指消火栓系统?可有出处?
回复
孙学生
2016年11月08日 14:51:16
9楼
喷规10.3.1 “采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。”看条文说明,所谓“现行有关国家标准”应该指建规和高规,但两者之最新版是新建规,但新建规里没有消防水箱的规定,而在消规里有,消规叫《消防给水及消火栓系统技术规范》而不叫《消火栓给水及系统技术规范》,其条文5.2.2 也提到了高位消防水箱用于自动喷水系统的压力要求,所以消规的给水不仅仅指消火栓系统。您所言自喷有自己的规范,就断定5.2.1-5的室内消防给水设计流量仅指消火栓系统,是否理由不够充分?
回复
乙单512
2016年11月08日 14:51:57
10楼
是室内消防用水之和,就包括喷淋和消火栓
回复
lichangan1000
2016年11月08日 15:00:07
11楼
旧消防规范。屋顶水箱容积是消火栓水量和10min的函数。历史是这样的。