每层7根共三层的加热棒接法谁知道?
linxingjixiechang
2007年11月17日 14:55:25
来自于照明工程
只看楼主

每根700瓦(220v)的用多大的接触器?多大的导线?共有多大的电流????

每根700瓦(220v)
的用多大的接触器?
多大的导线?
共有多大的电流????
免费打赏
lingxuct
2007年11月17日 17:53:11
2楼
每根3.2A,你用几路控制?
三层,可7路控制,每个接触器在每接一根.
3.2X7=22.4A
用6平方的线可以了(三相接线)。
回复
linxingjixiechang
2007年11月17日 22:33:11
3楼
你这个总电流算得很准
我计划是这样接的
每层7根其中两两一组这样共分三组剩一根,这样的三组用一个交流接触器(cjx1-32)220v进三相每相接两根,尾端相连
这样每层还剩一根,再用一个接触器对这三根进行一对一相连同上,尾端相连
你看如何?
回复
linxingjixiechang
2007年11月17日 22:42:36
4楼
所以我用了四个接触器
进线是6平方
每个接触器的出线到加热棒是4平方
这样可以吗?
回复
linxingjixiechang
2007年11月18日 10:05:36
5楼
有人吗?
回复
linxingjixiechang
2007年11月18日 10:21:06
6楼
如果后边的连线用2.5的铜线如何?
回因线路自身发热而烧断吗?
回复
老灰兔子
2007年11月18日 21:54:09
7楼
每层7根,共三层的加热棒为什么不每层(七根加热棒)一相,三层不就平均分配给三相电源吗?

同时控制,一个接触器就够了,Y形连接!
回复
linxingjixiechang
2007年11月18日 22:25:10
8楼
谢谢你的回话!
那的用多大的接触器?
的用多大的铜线?
每相的电流多大?
每相进一层,那么21根加热棒的末端是不是的用导线连起来,得用多粗的导线?
回复
linxingjixiechang
2007年11月18日 22:27:56
9楼
每层都有一个温控仪来控制温度
按你的方法3个温控仪该怎么来控制各层的加热棒?
回复
linxingjixiechang
2007年11月18日 22:31:53
10楼
如果每层的末端都用零线来连通结果回如何
回复
linxingjixiechang
2007年11月18日 22:45:11
11楼
这样主线会烧断吗?