请教一下各位,如果单机双级螺杆压缩机不带中间补气,那么它的中间压力是否可以按中间补气口Vi和蒸发压力、绝热指数直接算出来?需不需要考虑外压差?如果带有中间补气,那它的中间压力又怎么算呢?
请教一下各位,如果单机双级螺杆压缩机不带中间补气,那么它的中间压力是否可以按中间补气口Vi和蒸发压力、绝热指数直接算出来?需不需要考虑外压差?如果带有中间补气,那它的中间压力又怎么算呢?
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-10-30 14:52 编辑
双级制冷系统的中间压力,可按下面的经验公式计算出中间温度to1,再对照制冷剂的《热力性质表》,查出对应的压力,即为最佳中间压力。
to1=0.4tk+0.6to2+3 ℃
式中to1——中间温度 ℃
to2——蒸发温度 ℃
tk——冷凝温度 ℃
回复
3楼
荣版主,双级螺杆机不带中间补气的情况下中间温度也是可以调的么?
回复
4楼
政海阔天空 发表于 2016-10-30 20:04 荣版主,双级螺杆机不带中间补气的情况下中间温度也是可以调的么?你的这种说法使人有点不理解,所以我在上楼里也没提及它。应该指的是没有供液(不能叫“补气”)给中冷器里的盘管(盘管与中冷器的筒体是隔开的,也就说中冷供液与低压级排气进出是不通的)冷却低压级的排气温度吧?也就是说中冷器里的盘管组有没有都无所谓。那这样不对呀,不供液给盘管,那就意味着中冷器的三个功能都没有了,即低压级的排气温度能否降低不说;低压级压缩中带出的润滑油在中冷器里得不到冷却而分离也暂不考虑;但哪有(哪来的)过冷液体节流去蒸发器换热呢???也就等于失去了中冷器的作用,低压级的排气温度直接被高压级吸入了,那高压级的运行工况能正常得了吗?没有这种“中冷器”吧?也不会如此去安装吧。
回复