急!煤气碰到底商怎么办?
lyqldm
lyqldm Lv.3
2004年12月17日 23:18:55
只看楼主

急!煤气碰到底商怎么办?是不是放到室外,然后做保温,这样做有问题吗?

急!煤气碰到底商怎么办?是不是放到室外,然后做保温,这样做有问题吗?
免费打赏
xycob
2004年12月18日 08:19:29
2楼
直接上去就是了,没有太大问题啦。这种很少会有人投诉的
回复
1234good1234
2004年12月18日 12:47:53
3楼
一般都设在室外,直接上去的没有.
回复