某工厂有一条10KV高压系统引入,高压配电分2段母线分段运行,每段母线分别带了整流变压器和高压电动机,整流变压器输入10KV输出为交流400V经过整流后转换为直流在逆变为交流给电动机供电。高压电动机为高速高压电动机负载为空压机,整流变压器开4台时候高速电动机运行正常,当开到第5台第6台时候高速电动机震动厉害(高压高速电动机运行时候三相电压三相电流都是平衡的没有异常)请问各位专家:造成高压电动机震动的主要原因是什么原因,谢谢
请问各位专家:造成高压电动机震动的主要原因是什么原因,谢谢
某工厂有一条10KV高压系统引入,高压配电分2段母线分段运行,每段母线分别带了整流变压器和高压电动机,整流变压器输入10KV输出为交流400V经过整流后转换为直流在逆变为交流给电动机供电。高压电动机为高速高压电动机负载为空压机,整流变压器开4台时候高速电动机运行正常,当开到第5台第6台时候高速电动机震动厉害(高压高速电动机运行时候三相电压三相电流都是平衡的没有异常)请问各位专家:造成高压电动机震动的主要原因是什么原因,谢谢