关于垂直铜排的选取
kxdjhy
kxdjhy Lv.2
2007年11月17日 09:20:13
只看楼主

我是个新手,想搞清楚一台一共有5个单元的GCK抽屉柜,额定电流分别为630A两个,225A三个。那么垂直铜排应该选多大?是怎么计算的?还有一台4个单元,额定电流分别为630A两个,400A两个的,垂直铜排又应该怎样选?请师傅们指点指点。。谢谢。。。

我是个新手,想搞清楚一台一共有5个单元的GCK抽屉柜,额定电流分别为630A两个,225A三个。那么垂直铜排应该选多大?是怎么计算的?
还有一台4个单元,额定电流分别为630A两个,400A两个的,垂直铜排又应该怎样选?

请师傅们指点指点。。谢谢。。。
免费打赏
yikaidianqi
2007年11月17日 09:27:37
2楼
用80*6的就可以了
回复
kxdjhy
2007年11月17日 10:28:30
3楼
谢谢....可以详细解说一个是怎么算的吗?
回复
jsntzhj1976
2007年11月18日 09:34:23
4楼
首先,由于所有接插件的排厚都是按6mm厚度制作的,你的垂直母排的厚度必须是:6mm.
其次,你的总开关电流是多少?这里有一个分散系数的问题,就是你如何分配你的电流,一般5路电流分散系数取0.7~0.8左右,按照这样的算法,你的垂直母线要1355A左右,就要100*6以上的母线
还有一个问题就是,你的这一柜子里所有的开关有一个同时利用系数的问题,一般取0.8~0.95左右,所以2楼的答案基本正确.
第2个问题:要是你的2个630开关都是主用的话,再加2个400的开关也是主用,同时利用系数取的大的话,垂直母线100*6,再大就没办法配,或者说不可靠了,这时,你可以改变一下,尽量把大的开关分到其他抽屉柜中,不要集中在1太柜上..
回复
yjr888
2007年11月18日 20:33:20
5楼
fujian6132@co163
2007年11月19日 08:26:05
6楼
给你一个母线选择的参照表,
回复
kxdjhy
2007年11月19日 14:40:48
7楼
谢谢提点。。
回复
kxdjhy
2007年11月19日 14:48:25
8楼
6楼的附件打不开啊。。
回复
会飞的海豚
2007年11月19日 17:13:03
9楼
看了楼上的各位见解,很有启发,这个问题虽然不是很难但是天天设计几乎都遇到,有时真让人头疼。
回复
xiongchoufu
2007年11月20日 15:18:43
10楼
回复
qiqi19801209
2007年11月21日 09:57:55
11楼
我很奇怪:

抽屉单元主要是为MCC等控制相对比较复杂的回路设计的,以便于快速更换,所以其垂直母线不会太大,我见过抽屉柜最大的垂直母线是2X100X10;

大家为什么现在连馈电也作成抽屉,不但故障点多了还增大工作量;

为什么不大力推广馈电用固定分隔式+插拔开关哪?不是也能达到快速更换的效果吗?