冬期施工混凝土测温点布置该怎么布置?有哪些规范有要求/??

冬期施工混凝土测温点布置该怎么布置?有哪些规范有要求/??
免费打赏
甲方施工员
2016年10月27日 09:12:16
2楼
测温 见 大体积混凝土 冬天要保温 去看我发的冬季施工技术规程
回复
zm1505515
2016年10月27日 20:37:56
3楼
甲方施工员 发表于 2016-10-27 09:12 测温 见 大体积混凝土 冬天要保温 去看我发的冬季施工技术规程瞎说,我问的不是大体积混凝土的
回复
劳武
2016年10月28日 20:03:58
4楼
规范要求可见JGJ/T 104-2011 建筑工程冬期施工规程
回复
zm1505515
2016年10月28日 21:15:11
5楼
劳武 发表于 2016-10-28 20:03 规范要求可见JGJ/T 104-2011 建筑工程冬期施工规程6.9.4养护温度的测量方法应符合下列规定: 1测温孔应编号,并应绘制测温孔布置图,现场应设置明显标识; 2测温时,测温元件应采取措施与外界气温隔离;测温元件侧量位置应处于结构表面下20mm处,留置在测温孔内的时间不应少于3min; 3采用非加热法养护时,测温孔应设置在易于散热的部位;采用加热法养护时,应分别设置在离热源不同的位置。 里面只说了这些
回复
zm1505515
2016年10月28日 21:16:34
6楼
劳武 发表于 2016-10-28 20:03 规范要求可见JGJ/T 104-2011 建筑工程冬期施工规程(1)全部测温孔应由现场技术负责人组织有关人员绘制测温孔布置图,并逐一编号(包括位置和深度)。(2)测温时,温度计应采取与外界气温隔离措施,并留置在测温孔内不少于3min。(3)测温孔的设置:一般应选择温度变化较大,容易散失热量,构件易受冻部位(西北部或背阴部位)。①现浇混凝土梁。测温孔应垂直于梁轴线,每3m设置一个,每跨至少一个,孔深1/3梁高。圈梁每跨,每3m至少一个,孔深10cm。②现浇混凝土板(包括基础底板)。每15㎡设置一个,每间至少设置一个,孔深1/2板厚,测孔垂直于板面。对于箱型底板,每20㎡设置测孔设置一个,孔深15cm。厚大的底板应在板中、下部增设一层或两层测温点,以掌握混凝土的内部温度,测孔垂直于板面。③柱在柱头和柱脚各设置测温孔2个,与柱面成30°倾斜角。孔深1/2柱断面边长。④砖混结构构造柱。每根柱上下各设置一个测温孔,与柱面成30°倾斜角,孔深10cm。⑤条形基础。每5m长设置测温孔1个,孔深15cm。⑥现浇框架结构的墙体。当墙体厚度≤20cm时,应单面设置测温孔,孔深1/2墙厚。当墙厚>20cm时,可双面设设置测温孔,孔深1/3墙厚且不小于10cm。测温孔与板面成30°倾斜角。每15㎡设置测孔设置一个,每道墙至少设置一个,孔深10cm。大面积墙体测温孔按纵、横方向不大于5m的间距设置。⑦框架剪力墙结构(大模板工艺)。墙体横墙每条轴线测一块模板,纵墙轴线之间采取梅花形布置,每块板单面设置测温孔3个,对角线布置,上、下测孔距大模板边缘30cm~50cm,孔深10cm。⑧现浇阳台挑檐、雨罩及室外楼梯休息平台等零星构件。凡以个为单位的,每个设置测温孔2个。凡以长度为单位的,宜每隔约3m~4m设置1个测温孔。孔深1/2板厚。这是我在网上搜的 这些内容不知道出自哪些规范,冬施规程里面没有。。
回复
zm1505515
2016年10月29日 10:33:51
8楼
顶起啊 有人回答吗
回复
zm1505515
2016年10月30日 18:31:26
9楼
有人知道吗 请回答