电信云计算中心10kV电房内低压功率因数为负的问题
syw20062010
2016年10月26日 20:05:09
只看楼主

what(现状):目前电房仅有部分变频空调运行,UPS基本处于空载状态。运行时发现功率因数为 负 0.7。 背景:电信云计算中心有一座10kV配电房,容量2500kVA,低压无功补偿按配变容量的15%配置,共375kVAR;低压负荷主要为变频空调和UPS(UPS后再带机架等机房设备)。 目前的疑惑有三点点,请老师解惑: why:为什么功率因数会出现负值?是因为UPS空载时有电容效应?






what(现状):目前电房仅有部分变频空调运行,UPS基本处于空载状态。运行时发现功率因数为 负 0.7



背景:电信云计算中心有一座10kV配电房,容量2500kVA,低压无功补偿按配变容量的15%配置,共375kVAR;低压负荷主要为变频空调和UPS(UPS后再带机架等机房设备)。



目前的疑惑有三点点,请老师解惑:



why:为什么功率因数会出现负值?是因为UPS空载时有电容效应?



变频空调是容性负载么?后期负荷上来后是否会出现感性负载?



how:怎么解决此类问题?用TSVG既补偿容性又补偿感性负载是否可以?若用TSVG,容性补偿容量和感性补偿容量分别取多少,有没有一个经验值(比如按配变容量的百分数计算)?



谐波:此类电房是否考虑谐波影响,配置有源滤波柜,如果配置,有源滤波参数又该如何选择?



感谢老师的回答!





免费打赏
我牛牛
2016年10月26日 23:08:08
2楼
XUEXIXUEXIHEHE
回复
zhaosin163
2016年10月27日 09:28:55
3楼
学习中,期待中
回复
wang171468177
2016年10月27日 19:27:38
4楼
回复
atu16
2016年10月27日 21:44:40
5楼
:L学习中,期待中,学习中,期待中
回复
jianzhudianqi
2016年10月28日 03:42:11
6楼
学习中,期待中
回复
syw20062010
2016年10月28日 15:48:35
7楼
互感器没有接反,业主说后面的负荷都是会产生无功,导致了过补偿的情况。
回复
yunyouxia5251
2016年10月29日 22:15:54
8楼
既然过补偿了,为什么不考虑把低压无功补偿装置退出呢
回复
terrydu1
2016年11月24日 10:47:47
9楼
坐等专家出现……:L
回复
terrydu1
2016年11月25日 13:46:47
10楼
再等专家回答:L
回复
co1491469453199
2017年04月06日 17:12:43
11楼
我也碰到这样的问题,目前把部分空调关了,功率因数基本到-0.9,感觉负荷太少就是容性的
回复