what(现状):目前电房仅有部分变频空调运行,UPS基本处于空载状态。运行时发现功率因数为 负 0.7。 背景:电信云计算中心有一座10kV配电房,容量2500kVA,低压无功补偿按配变容量的15%配置,共375kVAR;低压负荷主要为变频空调和UPS(UPS后再带机架等机房设备)。 目前的疑惑有三点点,请老师解惑: why:为什么功率因数会出现负值?是因为UPS空载时有电容效应?
what(现状):目前电房仅有部分变频空调运行,UPS基本处于空载状态。运行时发现功率因数为 负 0.7。
背景:电信云计算中心有一座10kV配电房,容量2500kVA,低压无功补偿按配变容量的15%配置,共375kVAR;低压负荷主要为变频空调和UPS(UPS后再带机架等机房设备)。
目前的疑惑有三点点,请老师解惑:
why:为什么功率因数会出现负值?是因为UPS空载时有电容效应?
变频空调是容性负载么?后期负荷上来后是否会出现感性负载?
how:怎么解决此类问题?用TSVG既补偿容性又补偿感性负载是否可以?若用TSVG,容性补偿容量和感性补偿容量分别取多少,有没有一个经验值(比如按配变容量的百分数计算)?
谐波:此类电房是否考虑谐波影响,配置有源滤波柜,如果配置,有源滤波参数又该如何选择?
感谢老师的回答!