再问一个二次回路的问题
diandianhe
diandianhe Lv.2
2004年12月17日 18:32:48
只看楼主

二次回路实在是有点难,我就老是不大清楚。特别是电动机那块我看有的前辈的设计上也没有画,有的是画的其中一部分什么的我想问问这个东西什么情况下是必须要画的?我是老大不情愿

二次回路实在是有点难,我就老是不大清楚。特别是电动机那块
我看有的前辈的设计上也没有画,有的是画的其中一部分什么的
我想问问这个东西什么情况下是必须要画的?我是老大不情愿
免费打赏
ykxzj
2004年12月17日 23:00:57
2楼
找本电机拖动方面的书看看吧。电机控制回路应该算最简单的二次回路了。
回复
donggewang
2004年12月18日 08:56:47
3楼
首先确定电机的工作要求,正转,可逆,调速,制动等。
根据要求设计并满足功能
简单讲
基本元件:起停按钮发令,接触器控制电机,热继电器过载保护,
在线路里加自锁触点,(可逆加互锁触点)
调速要复杂些
一般,建筑电气设计不画图,生产厂有标准图
回复
wsfn
2004年12月18日 11:03:52
4楼
给你一张简单的电机启动图。这是商场里的风机本地控制箱。
虚线部分是异地控制。
<<建筑电气安装工程图集>>里面也有。
回复
ly0418
2004年12月20日 16:00:38
5楼
电动机一块相对于出线或者变压器是复杂些,需要保护也多,比如堵转保护、过压欠压保护,但是综合微机保护解决了一切,但是整个操作回路还是复杂,比如说就地操作,机旁操作,保护屏操作等等,也许还有一些辅助的东西,如电流变送器,如果大电动机还要用到差动保护,如果用到电厂里,那么可能还有PLC或者DCS系统,慢慢积累经验哦!
回复
wzdanddx
2004年12月30日 10:34:14
6楼
电机控制如果采用非熔断器保护形式.有两种方案.
1,马达保护断路器与接触器组合的方式,过载和短路保护都由马达保护断路器完成.
2,断路器,接触器和过载继电器组合的方式.过载保护由继电器完成,短路保护由断路器完成.
回复

相关推荐