本人因为对装修一点不懂,装空调的师傅和水电师傅直接画了孔的位置,然后自己去联系打孔师傅,很多都打出了钢筋,具体也没量过钢筋的大小。现在在网上查了下资料,有些后怕。问了非专业的朋友都说没事,大家都这么干。联系空调师傅说,现在99%都穿梁装中央空调。请假下各位专家,目前我家这个情况到底严不严重,需不需要处理,很是心塞,很好的房子弄成这样,这几天吃不好也睡不好。我说下具体情况: 1.房屋是2007年建成,房产证上写着结构是钢筋混凝土。楼层总共6层,无电梯,每层东西2户。我家在三楼西边套
1.房屋是2007年建成,房产证上写着结构是钢筋混凝土。楼层总共6层,无电梯,每层东西2户。我家在三楼西边套
2.结构图中标注的红色和蓝色点都是80的孔。蓝色的孔底部离梁底有7公分以上,红色的孔底离梁底只有两三公分左右。梁高30公分
先谢谢各位专家了,行内人士了。
3楼
无人回答吗
回复
4楼
我是结构的,解决了给我币啊。
首先,你可以看看结构图纸打孔的地方是不是钢筋混凝土墙体。然后一般梁或者墙里面的钢筋间距是100或者150,200mm间距的,只要是打孔的时候碰到打不进去的时候就停止,不要硬性打孔,一般就是错开了钢筋。那样就没什么事。
回复
5楼
装中央空调预留孔洞对结构的影响还是很有限的。设计时必须注意。
回复
6楼
按照lz的描述及配图,这张图很重要
这个结构应该是异性柱框架结构
先说蓝色洞(后面要打板子了)是打在梁上的,目测你的洞小,且离梁底有一定距离,但是切记,梁最好打洞的位置应该是梁高的中间1/3区域,你可以看一下洞口到上部楼板是否还有一定距离。
再说说红的了,这个洞是有问题的,首先在图纸上应该是异性柱的位置也就是说你打在柱子上了,这个挺严重的,但是lz说是梁,可能是建造时的图纸与这张不同,就分开说明一下吧。就像我之前说的1/3这个区域,红色洞明显是打在梁底了,这个不太好,但值得庆幸的是你这个洞是靠近柱端的,也就是说梁底部钢筋的作用很小,打出来的钢筋如果直径大于12mm的话,那你可能打到受力钢筋了,但好在洞口位置处受力小,就现阶段而言不会太多问题,但依旧最好加固一下,加固方式也简单的,一种是钢筋接回去,还有就是放置钢套管,但你这个是自己家装修第二中影响使用的,所以最好是能接回去,重新在1/3区域打洞,可能会有水管标高的问题(水往低处流),适当减小斜率可以避免。
回复
7楼
基本同意6楼的说法
回复
8楼
基本同意6楼的说法
回复
9楼
weyuyu 发表于 2016-10-26 16:46 按照lz的描述及配图,这张图很重要这个结构应该是异性柱框架结构先说蓝色洞(后面要打板子了)是打在梁 …非常感谢。目前看到的钢筋是小于10mm的,后面再仔细量下。
回复