冷库氟锂氧制冷要多久排放一下废气,排放废气有什么用处,还有螺杆制冷机排气温度多少度最好,希望懂的老师给说明一下,谢谢
冷库氟锂氧制冷要多久排放一下废气,排放废气有什么用处,还有螺杆制冷机排气温度多少度最好,
希望懂的老师给说明一下,谢谢
2楼
用的哪种氟利昂制冷剂?没有确认系统中有不凝性气体的存在,无需排放。
排气温度也与制冷剂的种类有关,单级制冷压缩机的排气温度=(tk-to)X2.4
式中tk——冷凝温度 to——蒸发温度
回复
3楼
用的r22,怎样确认系统中有没有不凝气体?
回复
4楼
shifang088 发表于 2016-10-26 17:27 用的r22,怎样确认系统中有没有不凝气体? 系统处停机静止状态下,将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应饱和压力作比较。如两者存在差值,则说明该系统中含有不凝性气体;两者的差值大小即可视为是不凝性气体含有量的多少。 如某R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2表压,当时的环境气温是35度。查《R22制冷剂的温度压力对照表》,温度35度时的对应饱和压力是12.81kg/cm2表压,低于实测的冷凝压力,说明该系统中存在不凝性气体,其不凝性气体的压力含量为:13.2-12.81=0.39kg/cm2表压力。 这个辨别和检测的方法很简单,也很实际和实用。
回复