请教装中央空调换气扇全部梁上打孔对结构的影响大小
co1477466862107
2016年10月26日 16:04:41
只看楼主

本帖最后由 阿浩16 于 2016-10-26 16:18 编辑 本人因为对装修一点不懂,装空调的师傅和水电师傅直接画了孔的位置,然后自己去联系打孔师傅,很多都打出了钢筋,具体也没量过钢筋的大小。现在在网上查了下资料,有些后怕。问了非专业的朋友都说没事,大家都这么干。联系空调师傅说,现在99%都穿梁装中央空调。请假下各位专家,目前我家这个情况到底严不严重,需不需要处理,很是心塞,很好的房子弄成这样,这几天吃不好也睡不好。我说下具体情况:

本帖最后由 阿浩16 于 2016-10-26 16:18 编辑

本人因为对装修一点不懂,装空调的师傅和水电师傅直接画了孔的位置,然后自己去联系打孔师傅,很多都打出了钢筋,具体也没量过钢筋的大小。现在在网上查了下资料,有些后怕。问了非专业的朋友都说没事,大家都这么干。联系空调师傅说,现在99%都穿梁装中央空调。请假下各位专家,目前我家这个情况到底严不严重,需不需要处理,很是心塞,很好的房子弄成这样,这几天吃不好也睡不好。我说下具体情况:
1.房屋是2007年建成,房产证上写着结构是钢筋混凝土。楼层总共6层,无电梯,每层东西2户。我家在三楼西边套
2.结构图中标注的红色和蓝色点都是80的孔。蓝色的孔底部离梁底有7公分以上,红色的孔底离梁底只有两三公分左右。梁高30公分

先谢谢各位专家了,行内人士了。

房屋结构图.jpg

免费打赏
天天画不累
2016年10月31日 08:35:52
2楼
本帖最后由 天天画不累 于 2016-10-31 08:37 编辑

你这打孔都是在梁的位置
下部基本把梁受力钢筋都打断了

不懂的 真是太可怕了
回复

相关推荐

APP内打开