现有一个公寓,是改建成的,由原来住宅改成的,在四层改成多个标准房间,卫生间通风应按换气次数多少考虑,5个卫生间(设坐便\脸盆\淋浴)将通风管道汇集插入原有卫生间通风道风压由多少

现有一个公寓,是改建成的,由原来住宅改成的,在四层改成多个标准房间,卫生间通风应按换气次数多少考虑,5个卫生间(设坐便\脸盆\淋浴)将通风管道汇集插入原有卫生间通风道风压由多少
免费打赏
dmmy
2007年11月20日 18:25:24
2楼
洗手间按5--15次/小时换气,至于风压多少要看你的管的长度是多少计算.看PQ曲线图就可知道.
回复
toplhc
2007年11月21日 11:16:21
3楼
公寓取8-10次比较合适

至于风压要看新增卫生间与原有风道的距离等,如果较短的话,排气扇以风量选择为主;如果较长的话,要选择压力型的

但是都需要带止回

回复
wgj1207
2007年11月23日 13:37:54
4楼
换气次数应该在8次以上的。