A2O工艺处理工业废水的问题
e路happy
e路happy Lv.11
2016年10月26日 09:12:51
来自于水处理
只看楼主

现在有一个化工废水,预处理之后的COD到2000左右进生化系统,现在用的两极A/O,传统A/0的缺氧段水力停留时间是2~4h,好氧段水力停留时间是8~12h,想请教一下,工业废水的水力停留时间需要延长吗?污泥浓度应该按多少设计比较合理啊?

现在有一个化工废水,预处理之后的COD到2000左右进生化系统,现在用的两极A/O,传统A/0的缺氧段水力停留时间是2~4h,好氧段水力停留时间是8~12h,想请教一下,工业废水的水力停留时间需要延长吗?污泥浓度应该按多少设计比较合理啊?
z骁龙
2016年10月26日 19:20:56
2楼
如果生化性差的肯定需要适当延长,可以通过污泥负荷或者容积负荷计算一下,污泥浓度最小也是按3000mg/L计算吧
回复
别叫我大名
2016年10月26日 19:38:27
3楼
我擦 停留时间太短了,你这是按照市政污水来设计的吧,不过市政污水COD没那么高啊,一般A/0加起来最少也得24-26h左右
回复
e路happy
2016年10月27日 09:18:48
4楼
别叫我大名 发表于 2016-10-26 19:38 我擦 停留时间太短了,你这是按照市政污水来设计的吧,不过市政污水COD没那么高啊,一般A/0加起来最少也得 …再请教一下,用两级A/O的话,第一级和第二级的容积应该是按照什么样的比例比较合适?还有两级的脱氮效率和去除COD的效率各是多少,谢谢
回复
别叫我大名
2016年10月27日 12:51:35
5楼
正儿八经的去按照公司去计算,不要迷信书上的停留时间来确定池容,O池一般按照BOD污泥负荷或者污泥龄,A池按照反硝化速率来计算
回复

相关推荐

APP内打开