关于地下室顶板与主楼首层连接问题。
qq_1477380615247
2016年10月25日 15:45:13
只看楼主

问题描述:主楼为4层办公楼包含一层地下室,主楼首层与地下室顶板存在1.150米高差。问题:在做地下室顶板(也就是首层梁板)的时候,梁的高度只有700mm,这样的话首层梁与地下室顶板之间有空洞了,该怎么连接主楼与地下室顶板?

问题描述:主楼为4层办公楼包含一层地下室,主楼首层与地下室顶板存在1.150米高差。
问题:在做地下室顶板(也就是首层梁板)的时候,梁的高度只有700mm,这样的话首层梁与地下室顶板之间有空洞了,该怎么连接主楼与地下室顶板?
免费打赏
林夕一梦
2016年10月26日 09:36:54
2楼
与地下室顶板交界处做大梁,梁高从首层梁顶到地下室顶板梁底。
回复
鹦鹉牙牙
2016年10月26日 10:05:08
3楼
你不能把梁做高吗
回复
qq_1477380615247
2016年10月26日 19:37:49
4楼
林夕一梦 发表于 2016-10-26 09:36 与地下室顶板交界处做大梁,梁高从首层梁顶到地下室顶板梁底。那就是把首层边缘200*700的梁直接增加高度到地下室顶板了,
回复
qq_1477380615247
2016年10月26日 19:39:09
5楼
鹦鹉牙牙 发表于 2016-10-26 10:05 你不能把梁做高吗明白了,增加梁的高度到顶板,
回复
你牛
2016年10月26日 23:23:59
6楼
XUEXIXUEXIHEHE
回复
qiangxq1
2016年10月27日 07:40:17
7楼
增加梁的高度到顶板
回复
蔡昌辉
2016年10月27日 07:52:40
8楼
做个高点的梁,地下室这边不要有次梁与之连接就处理了嘛。
回复
了无江南
2016年11月01日 17:54:47
9楼
梁做高...
另外咨询下审图公司梁要不要做加腋,加腋的话对传递水平力有好处。
回复
cx05405000
2016年11月02日 08:34:24
10楼
做高梁 一定要加腋 相对刚度比要控制
回复
blessing
2016年11月07日 15:06:17
11楼
做大梁即可,但是再注意两点。1、最好是按照墙校核配筋,水平力按照土的侧压力考虑;2、加腋,保证水平力传递;3、有的柱箍筋需通长加密。