高低压电缆可以同沟吗?
qq_1477191798509
2016年10月23日 16:28:51
只看楼主

我们的单位电缆采用浅槽敷设,电缆沟内没打支架,宽600mm,高400mm,高低压电缆敷设在一起,符合设计规范吗?高压为10kV的电力电缆,低压为220V的电力电缆。

我们的单位电缆采用浅槽敷设,电缆沟内没打支架,宽600mm,高400mm,高低压电缆敷设在一起,符合设计规范吗?高压为10kV的电力电缆,低压为220V的电力电缆。
免费打赏
hxl145
2016年10月23日 21:07:51
2楼
可以高压在上层低压在下层
回复
cmb178
2016年10月24日 07:29:29
3楼
高、低压电缆可以同沟
GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范
5.1.3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定:

1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。

当水平通道中含有35kV 以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”

的顺序排列。在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。
回复
新手前来报到
2016年10月24日 08:49:41
4楼
可以,没问题。就是有个上下层关系
回复
cz13306196492
2016年10月24日 08:55:07
5楼
楼上的已经说的非常清楚了
回复
fengche1915
2016年10月24日 09:06:24
6楼
不错学习了,可以同沟啊,原来
回复
骑猪的神圣骑士
2016年10月24日 15:06:34
7楼
阔以学习了
回复
qq_1477191798509
2016年10月25日 21:17:38
8楼
cmb178 发表于 2016-10-24 07:29 高、低压电缆可以同沟GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 5.1.3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一 …我们的电缆沟里面是没打支架的,深度不满足打支架的要求,所以高低压电缆都是放在地面的,对电缆的间距有要求吗?
回复
cmb178
2016年10月26日 05:43:10
9楼
叶落666 发表于 2016-10-25 21:17 我们的电缆沟里面是没打支架的,深度不满足打支架的要求,所以高低压电缆都是放在地面的,对电缆的间距有 …分两侧放吧
回复
电气范
2016年10月26日 13:40:59
10楼
路过,同样学习了
回复
lwx15297029506
2016年10月26日 17:06:12
11楼
规范没有明确不能放一起,不过有的供电局会要求不能放在一起,。高低压电缆在一起就不送电,只能听他们的。
回复

相关推荐

APP内打开