我的问题,我的制冷机组,1.5kw制冷量, 蒸发器为套管式蒸发器,外管走水,内管走R134A。蒸发温度-5度,水进口23度,出口5度。 如果该机组停止运行后,蒸发器内的制冷剂是否就在蒸发器内?因为此时套管内水不在流动,那么该蒸发器内留存的制冷剂是否会把水冷却到零度以下从而结冰。这是我不希望看到的。我是否可以在首先停止水流动,然后让亚所以运转将蒸发器内制冷剂蒸发掉然后停机或者我是否可以在系统中设置一储液罐。在水停止流动后,压缩机继续运转将制冷剂从蒸发器抽回到储液罐
我的问题,我的制冷机组,1.5kw制冷量, 蒸发器为套管式蒸发器,外管走水,内管走R134A。蒸发温度-5度,水进口23度,出口5度。 如果该机组停止运行后,蒸发器内的制冷剂是否就在蒸发器内?
因为此时套管内水不在流动,那么该蒸发器内留存的制冷剂是否会把水冷却到零度以下
从而结冰。这是我不希望看到的。
我是否可以在首先停止水流动,然后让亚所以运转将蒸发器内制冷剂蒸发掉
然后停机
或者我是否可以在系统中设置一储液罐。在水停止流动后,压缩机继续运转将制冷剂从蒸发器抽回到储液罐
希望有经验的高手具体应该怎么办合适
期待您的回答
谢谢
2楼
为什么非要水先停?
而且没必要你说的那么麻烦,采取低压停机不就行了吗?
回复
3楼
不论何种型式的蒸发器,只要未关闭供液阀后拉空蒸发器停机的,蒸发器内肯定还存在制冷剂的。但停机后制冷剂已不再循环,当然也就不存在换热现象了,所以不必担心蒸发器里的载冷剂(水或其它)还会继续降温,后面的事同样也就不必担心和麻烦了。
回复
4楼
是的。
应该在制冷剂回收时就这样了。
回复
5楼
蒸发器内的制冷剂应该就留在里面了啊
这个应该不是特别要紧的吧
回复
6楼
对于冷水机组有这样一个动作,当机组停机后冷水泵还要开几分钟。这是因为刚停机的时候蒸发器的制冷剂温度还有些低,让水循环可以防止水结冰。几分钟后蒸发器的制冷剂会和机组其它部分的制冷剂的压力平衡,压力升高,温度也升高,这时就不会有冻结现象了。
值得注意的是蒸发器中的冷水在停机后不能总开着。我听到过这样的例子,当冷水机组关掉后有人忘了关冷水泵,水泵和机组也没有连锁。一个晚上后当大家来到机房时发现蒸发器的安全阀跳开了,制冷剂都不见了。
回复
7楼
把配电箱的二次线路改一改,停机时先停供液电磁阀,当蒸发器压力抽到接近0公斤时停压缩机,30秒后停水泵。
回复
8楼
压缩机都停了,蒸发器内制冷剂不会继续蒸发。
压缩机停机后延时几分钟关水就可以了。
回复
9楼
低压停机,将蒸发器内制冷机全部收入冷凝器,
回复