减压稳压消火栓的设置计算
jupiterzach
jupiterzach Lv.10
2016年10月20日 14:28:19
只看楼主

这个计算要怎么算啊?倒推吗?感觉得试算啊。

这个计算要怎么算啊?
倒推吗?
感觉得试算啊。


免费打赏
给排水设计佬
2016年10月21日 12:56:20
2楼
这个难吗?设计压力出来以后就按每层的高差跟水损减回去就好了,超过0.5的就减压。
回复
不会游泳的鱼哈
2016年10月22日 16:56:28
3楼
以前的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)要求(目前已经废除,但是仍具有参考价值):消火栓栓口的静水压力不应大于0.80Mpa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时,消火栓处应设减压措施。
消火栓处的减压,则一直沿用传统的减压孔板方式。这一方法,一方面给设计人员造成繁琐的工程计算工作量;另一方面,在安装施工过程中,必须在消火栓供水支管上焊接法兰或安装活接头,用来固定减压孔板。八十年代初期,有关部门对室内消火栓的结构作了改进设计,把消火栓进口端与进水管连接处的外螺纹改成内螺纹,目的在于把进口端的内螺纹退刀槽加大,以便在此安装孔板。还有的生产厂家在消火栓接口上铸出孔板,以解决消火栓减压问题。上述各种方法实施多年,收效不大,安装施工人员深感不便。有的建筑的甚至出现孔板漏装、错装等现象。即使设计人员计算准确,施工人员安装无误,但由于实际使用过程中随着系统流量与压力的波动和变化,栓后压力也不能保持稳定。
但是目前市场出现一种减压稳压消火栓,具有普通消火栓的阀体、阀瓣、阀盖、螺杆、手轮和接口,其特点是在消火栓出水口内侧安装有由挡板、密封环、隔板、活塞和弹簧构成的减压稳压部件,在消火栓出水口内部里端安装一个周边开有出水孔的挡板,紧靠挡板外侧依次装有密封环和隔板,隔板中心开有一孔,外侧环面加工有螺纹,通过螺纹连接于出水口内侧;活塞的小端插入隔板中心孔,大端装在消火栓出水口内壁,活塞中心部分为通孔;弹簧置于活塞、隔板与消火栓出水口内壁之间构成的空间内,其一端靠在隔板上,另一端抵在活塞大端面上;消火栓出水口侧壁上开有排气孔。该消火栓不受进水口压力的影响,能够自动把变化的进水口水压稳定到所需出水口水压值,减压后的出水口水压稳定、可靠,保证消防工作正常、有效进行。
这不仅满足了《高规》中对压力和流量的要求,还克服了原来几种减压方式带来的缺陷,保证了高层建筑中普通消火栓前压力范围在0.40一1.00Mpa时,其栓后压力稳定在(0.3±0.05)Mpa,消火栓流量也大于5L/s,能满足规范对压力和流量的要求,减压稳压工作能自动完成,不需要人工调试,保证了减压稳压效果。它还保留了传统普通室内消火栓的外型及尺寸,继承了传统的操作方式,接口标准化,不存在安装空间问题。随着我国供水管道产品质量和承压能力的提高,在新的《高规》中消火栓静水压力由0.80 Mpa调整到1.00 Mpa。同时,为便于工程设计和施工,将消火栓的静水压力控制在1.00 Mpa,当超过1.00MPa时才要求采用分区给水。但是受减压孔板的限制,最小孔径的减压孔板(20mm)在SN65的消火栓中只能减掉0.3276MPa的动压。这样对大多数的高层住宅建筑中 的消火栓给水系统,减压孔板需结合减压阀或者增加分区来使用。这样,减压稳压消火栓在新《高规》的规定下有了更大的用途,能充分利用压力,减少分区数,节省了管材和管道附件,从而减少投资。
回复
jupiterzach
2016年10月24日 10:39:21
4楼
不会游泳的鱼哈 发表于 2016-10-22 16:56 以前的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)要求(目前已经废除,但是仍具有参考价值):消火栓栓口 …哇。这是在哪里看到的?
回复
jupiterzach
2016年10月24日 10:40:01
5楼
给排水设计佬 发表于 2016-10-21 12:56 这个难吗?设计压力出来以后就按每层的高差跟水损减回去就好了,超过0.5的就减压。嗯。是按这种方法计算的。
回复
jupiterzach
2016年10月24日 10:40:18
6楼
给排水设计佬 发表于 2016-10-21 12:56 这个难吗?设计压力出来以后就按每层的高差跟水损减回去就好了,超过0.5的就减压。得先估一个楼层算。
回复