房屋高度20米的框架剪力墙是否需要按照高规8.1.4进行0.2V0调整
小瓦工
小瓦工 Lv.8
2016年10月19日 21:09:13
只看楼主

房屋高度20米的三层框架剪力墙结构,屋面为网架,是否需要按照高规8.1.4条进行0.2V0 1.5Vf,max调整? 本工程20米,可不采用高规规定,不知道大家如何看。

房屋高度20米的三层框架剪力墙结构,屋面为网架,是否需要按照高规8.1.4条进行0.2V0 1.5Vf,max调整? 本工程20米,可不采用高规规定,不知道大家如何看。
免费打赏
结构生活
2016年10月26日 13:31:19
12楼
剪力调整和是不是多层和高层无关,都要调整的
回复
wxz-13
2023年03月29日 17:34:03
13楼

《抗震规范》6.2.13条第1款有明确的规定

6.2.13 钢筋混凝土结构抗震计算时,尚应符合下列要求:
    1 侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构,任一层框架部分承担的剪力值,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。