钢筋混凝土结构预埋件锚固长度不够怎么办?
靖明love
靖明love Lv.16
2016年10月18日 15:33:01
只看楼主

受弯剪作用的预埋件,施工单位施工时把原锚固长度15d降成5d,想请教大神这个如何是好?施工单位想让我帮忙验算一下,我们总工直接说锚固长度都不够,验算屁啊,我现在很纠结啊,请教大神如何解决!

受弯剪作用的预埋件,施工单位施工时把原锚固长度15d降成5d,想请教大神这个如何是好?施工单位想让我帮忙验算一下,我们总工直接说锚固长度都不够,验算屁啊,我现在很纠结啊,请教大神如何解决!
免费打赏
ko77
2016年10月18日 16:31:12
2楼
听总工的 施工方太坑
回复
东邪同学
2016年10月18日 18:07:42
3楼
有足够的锚固钢筋才可以发挥作用,没有那就按实际锚固计算承载力了
回复
co1476774345302
2016年10月18日 19:04:03
4楼
按实际锚固
回复
foxzhang
2016年10月18日 19:34:52
5楼
总工说的对,不用给施工单位背锅,差这么多根本不用验算
回复
qq_1469519570176
2016年10月18日 23:54:04
6楼
谢谢楼主分享
回复
靖明love
2016年10月19日 08:31:23
7楼
a549309361 发表于 2016-10-18 18:07 有足够的锚固钢筋才可以发挥作用,没有那就按实际锚固计算承载力了规范上没有关于锚固长度进行承载力计算的公式,请问您还清楚呢?
回复
东邪同学
2016年10月19日 12:00:17
8楼

倒退出直径,按这个直径计算受力
回复
野狼酋长
2017年11月13日 16:47:18
9楼
你可以在验收会议上提出来,让他们重做