设计联系单上每个水箱基础是三个蹲,而现场实际施工是少了一个,根据稳定性来说会不会出问题。水箱是7吨的生活水箱
设计联系单上每个水箱基础是三个蹲,而现场实际施工是少了一个,根据稳定性来说会不会出问题。水箱是7吨的生活水箱
2楼
这个需要设计单位确认,否则是不按图施工处理。
回复
3楼
从甲方的角度来说,首先需要请设计方确认是否能符合设备的安全性、耐久性要求,如果符合则可以验收,但要把差价扣回来
回复
4楼
这个要看水箱构造,水箱厂家知道。
回复
5楼
简单来说你需要结构的同事帮忙复核少一条对楼面的荷载有没有影响,如果在结构的允许范围内就没问题了
回复
6楼
lichangan1000 发表于 2016-10-17 11:49 这个要看水箱构造,水箱厂家知道。水箱厂家对结构又不懂怎么出意见,据说都是厂家提供水箱大小及重量,设计院根据这两个参数设计基础。
回复
7楼
水箱厂家对结构不懂可以,但对水箱构造必须懂。要不你的基础间距怎么来的?
水箱构造,就是水箱底部配多大角钢或槽钢。
回复
8楼
一般来水水箱对基础的的间距要求是1m,现在你大于1m,怎么办?方法一厂家重新设计水箱,方案二按原图施工符合水箱对基础的要求。
方案三,混凝土基础上设钢梁间距1m然后把水箱放上去。
回复
9楼
谢谢分享。。。
回复
10楼
从图上看出,水箱尺寸不是1m倍数。1500mm出现,于是基础是1000和500mm各设一道。施工单位觉得距离太近,擅自决定取消一道。