屋顶水箱间装配式给水箱使用混凝土做基础时,如果水箱底离楼面800mm,那么混凝土基础顶离楼面应有多高呢?请各位不吝赐教,衷心感谢。
屋顶水箱间装配式给水箱使用混凝土做基础时,如果水箱底离楼面800mm,那么混凝土基础顶离楼面应有多高呢?请各位不吝赐教,衷心感谢。
2楼
有知道的吗,请帮个忙,说一下,谢谢了。
回复
3楼
那个要很精确吗?也做800mm不就可以了吗?
回复
4楼
800~1000mm
回复
5楼
如果混凝土基础顶高做800mm,那么还有垫铁或者垫水箱的型钢架又有多高呢,总架空高度不就超出800mm了吗?请知道的指点一下,谢谢了。
回复
6楼
就算超过一点关系也不是很大啊,那你减个型钢10cm不就可以了吗?
回复
7楼
看各厂家的样本或国家标准图,〉=500
回复
8楼
混凝土基础上平面距离楼面700mm就行了
回复
9楼
最少不应少于600,一般在600----1200之间,也可以参考个水箱厂家的基础设计要求
回复