对称交流电入户(3根线:110伏,反110伏,地线),可行吗?
zzchina
zzchina Lv.4
2016年10月16日 19:12:03
只看楼主

本帖最后由 zzchina 于 2016-10-16 21:25 编辑 10kv变压器,需要采用改进后的,,2次侧, 非星形接法.: 每相独立,绕组带中间抽头(在变压器就近接地),两终端最大电压是220v, 每端对地110v,这三点配导线入户.三相变压器器输出 9条线.

本帖最后由 zzchina 于 2016-10-16 21:25 编辑

10kv变压器,需要采用改进后的,,2次侧, 非星形接法.: 每相独立,绕组带中间抽头(在变压器就近接地),两终端最大电压是220v, 每端对地110v,这三点配导线入户.
三相变压器器输出 9条线.
免费打赏
zzchina
2016年10月17日 09:21:50
2楼
传统三相交流电继续提供: 要么另外 运行一个传统变压器,专门输出 380V三相电,供 水泵 电梯 风机,....或者在这个变压器保留传统的绕组,输出380V三相电,供电梯水泵风机,但不进入家庭室内.
回复
beida_energy
2016年10月17日 09:26:52
3楼
想为使用日本电气做准备吗?
这样不可行!
比如,保护路径的电压就变成了110V了,这就降低了动作的灵敏度。
回复
beida_energy
2016年10月17日 09:28:26
4楼
再者,如果认可了工作电压是110V,那么设计时导线的截面就要扩大,带来了成本的提高。
回复
zzchina
2016年10月17日 11:51:41
5楼
本帖最后由 zzchina 于 2016-10-17 11:55 编辑 beida_energy 发表于 2016-10-17 09:28 再者,如果认可了工作电压是110V,那么设计时导线的截面就要扩大,带来了成本的提高。工作电压 仍然 推荐 220v使用。地线 做保护,平时不允许出现电流,不参与工作电流回路。接电器的铁皮外壳。如果 110v配地线(或反110v配地线) 接日本电器,凑合着也工作,但不能大量接入,否则,电流大起来,地线出电压差,人摸电器外壳发麻。普通电器的3片插头 插座是这样了:左110火,右反110火,中间地。(传统是:左零右火中间地)
回复
xiamuzhixin
2016年10月17日 13:57:02
6楼
单相220供电没问题,三相用不了。
回复
beida_energy
2016年10月17日 15:04:42
7楼
zzchina 发表于 2016-10-17 11:51 工作电压 仍然 推荐 220v使用。地线 做保护,平时不允许出现电流,不参与工作电流回路。接电器的铁皮外 …那么 ,如果按照你现在说的,不引出中点,就根本没有110V电压啊?如果再引出一根中线,加上保护线,每个插座就是四根导线了。
回复
新手前来报到
2016年10月17日 15:14:18
8楼
路过,学习学习~~~
回复
fitman
2016年10月17日 15:22:22
9楼
对于某些特殊的用电设备可以使用特殊的供电方式,但要有明显的标识。常规配电一定要用常规的系统,否则日后对使用者来说会有非常可怕的后果。
回复
zzchina
2016年10月18日 05:53:47
10楼
家庭供电的传统插座的是:左零 右220火 中间地。
回复
zzchina
2016年10月18日 16:20:25
11楼
如果对称电入户,(左110火,右反110火,中间地),单匹的空开 不建议 在 家庭配电箱 出现, 因为 必须 双断 才 安全, 有 2个 110v线对 人体都有电压。当 一个对人是 正110,另一个 是 负110v. 当一个对人体是0,另一个对人体也是0v.
回复