相同的电流大小是选择微型断路器还是塑壳断路器
fengdongming186
2016年10月12日 22:30:49
来自于断路器
只看楼主

相同的电流大小是选择微型断路器还是塑壳断路器?如消防排烟风机,电流:50A;或者排污泵,电流:25A。

相同的电流大小是选择微型断路器还是塑壳断路器?
如消防排烟风机,电流:50A;或者排污泵,电流:25A。
免费打赏
beida_energy
2016年10月13日 09:37:40
2楼
这俩都可以选择微断
回复
工控行业太苦逼
2016年10月15日 10:17:38
3楼
塑壳和微断的载流量相同,但极限分断能力是不同的,要根据负载的实际情况而定。排污泵使用塑壳较好,排烟风机微断即可。
回复
amplewcw
2016年10月15日 18:11:17
4楼
这要考虑到分断能力,壳架等级,控制方式,安装空间的要求,如果分断力,壳架等级要求高,要求加什么欠压脱扣,电流整定什么的,那么微断就满足不了,要求远控就要装电操,微断能装电操么?如果安装空间小,塑壳就装不了,如果没啥要求,那么微断安起来既便宜又方便:lol
回复
多多、
2016年10月22日 23:20:08
5楼
消防风机、水泵必须选用单磁脱扣的塑壳断路器,微断不能满足条件。
回复
北域尘埃
2016年10月26日 09:03:02
6楼
学习了
楼上的
回复
jiaoxiaomaoba
2017年04月21日 15:15:39
7楼

学习了
楼上的楼上
回复
a396673967
2017年05月12日 17:04:49
8楼
谢谢楼主分享
回复
nanjingfenyuanshi
2017年05月15日 11:56:25
9楼
学习了,谢谢楼主。
回复
努力加油33
2017年07月26日 22:19:00
10楼
学习了 谢谢
回复
ly813
2017年08月16日 10:57:46
11楼
路过 学习了
回复

相关推荐

APP内打开