电流互感器爆炸
kasia1983
kasia1983 Lv.2
2016年10月12日 17:13:31
只看楼主

电流互感器35kV,一次电流为0A,二次开路,送电半小时互感器高温爆炸,请问为什么,?因为二次开路引起的吗?最好给予详解

电流互感器35kV,一次电流为0A,二次开路,送电半小时互感器高温爆炸,请问为什么,?因为二次开路引起的吗?最好给予详解
免费打赏
eryueduoduo
2017年11月06日 15:20:41
2楼
由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,电流互感器二次侧开路是绝对不允许的。