【每周交流会·44期】室外综合管网工程施工过程中的若干问题
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2016年10月12日 14:43:01
只看楼主

室外综合管网工程施工过程中的若干问题 主编:米兰 作者:Gety


QQ截图20160921163057.jpg








室外综合管网工程施工过程中的若干问题












主编:米兰






作者:Gety




















室外管网工程一般由市政配套工程(供电、给水、燃气)、雨污水系统工程、消防供水工程及弱电系统(有线、三网、火灾报警等)组成,由于参建单位较多、管网交叉、各种原因造成的覆土厚度等原因,造成了施工质量并不乐观的问题,在此望各位同行给予宝贵建议,以提高工程品质。


















1





Q1、施工顺序







关于施工顺序,一般由先到后按照雨污水--市政配套、消防供水--弱电系统的顺序,现时住宅建筑由于工期原因,往往不能等到施工面完全成熟后再进行管网施工,而是分区域逐步进行,加上外立面装饰(如干挂石材)作业阻挠,


导致单体建筑雨污水接水井不得不退让至离建筑物很远,各后续管网也跟着退让,致使很多管网均在道路中,对后期维修及安全性均有影响,关于以上是否有更好的办法或者不妥之处?








1.png












2





Q2、覆土问题







关于覆土深度问题,现如今规划部门均要求按照1:1比例配置停车位,导致地下车库不得不安装部分机械停车位,由于机械停车位对净高要求比较高,为了不增加地下室层高,会存在部分区域结构进行反梁处理,这就导致了成熟面覆土深度有限(被反梁阻挡),此区域的管网施工非常困难,个人曾试想将单体建筑周边空出几米的深覆土区域 ,以便布置管网,但可行性并不高,对于此,不知各位同行有无较好的处理方法?








2.png












3





Q3、渗水问题








关于各系统进入建筑物处的外墙预留套管防水封堵问题,由于各管网与前期预留套管/管段的接续并非同种材质,例如供电一般使用CPVC管,而前期预留一般为钢套管或者SC管段伸出建筑,又如供水管道与预留套管之间缝隙较小,加上这些单位一般在施工期间并不实施封堵,待到室外回填整形后,从室内封堵,效果很差,


本人经历的几个项目,在运行期间均存在大范围渗水漏水问题





关于此,各位可有较好方法?

























交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。

通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。



















活动奖励:

10-100个

土木

币(回复优秀者)







参与时间:

2016/10/12-10/19




















































































往期交流话题回顾:











【每周交流会·43期】住宅竖井密集母线供电的若干问题讨论









【每周交流会·42期】房地产不行了,我们还可以做海绵城市


 











【每周交流会·41期】“熔断”是怎么被玩坏的?









【每周交流会·40期】TT 系统电源中性点的接地极间距问题?









【每周交流会·39期】困扰变压器行业,光鲜发展的背后黑手是谁?









【每周交流会·38期】建筑市场,搞地方分割的年代已过!









【每周交流会·37期】 常见的接地系统中的PE和N,他的看法你有何见解?









【每周交流会·36期】“文胸引雷” 的观点,你赞同吗?









【每周交流会·35期】火灾情况下,如何最大限度保证人员安全迅速疏散?









【每周交流会·34期】电梯事故发生时,你懂自救吗?









【每周交流会·33期】你是否也经常忽略线路和设备的漏电电流呢?









【每周交流会·32期】对于火线、零线、地线?他说的,你认同吗?









【每周交流会·31期】IEC对用电设备的PE线电流有无规定限值?









【每周交流会.30期】对于独栋别墅入户总开关,是否有必要设置漏电断路器?









【每周交流会.29期】新版《火灾自动报警系统设计规范》消防控制室问题?









【每周交流会18期】安全照明和备用照明有什么区别?









【每周交流会17期】基础接地网是否应该焊接?









【每周交流会15期】住宅项目如何设置火灾自动报警系统?









【每周交流会14期】铝外壳的母线槽是否可以把外壳作为PE线?









【每周交流会10期】浴室触电事故屡屡发生,究竟原因何在?









更多往期内容,请进入淘帖专辑查看〉〉〉















1.png



2.png



QQ截图20160921163057.jpg

免费打赏
lkjh12345321545
2016年10月16日 11:16:57
13楼
谢谢楼主提供方便,正是本人希望拥有的。
回复
tydftyydf54853
2016年10月16日 11:38:31
14楼
谢谢。先看看了
回复
tydftyydf54853
2016年10月16日 11:40:10
15楼
谢谢。先看看了
回复
莫一烈
2016年10月16日 21:14:08
16楼
谢谢楼主分享
回复
长云暗雪
2016年10月17日 08:46:50
17楼
我是来看结论的
回复
luochongchong
2016年10月17日 09:45:50
18楼
非常感谢楼主的分享了哇。
回复
co1475978951299
2016年10月17日 09:52:52
19楼

非常感谢楼主的分享了哇。
回复
co1475978951299
2016年10月17日 09:53:18
20楼

非常感谢楼主的分享了哇。
回复
co1475978951299
2016年10月17日 09:54:53
21楼

非常感谢楼主的分享了哇。
回复
ddq150204
2016年10月17日 09:56:27
22楼
同样的疑问,等待同行的好的思路和方法
回复

相关推荐

APP内打开