依据规范03S401,请教塑料管电伴热问题
xinding
xinding Lv.3
2016年10月12日 12:45:40
只看楼主

03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》中电伴热只适用于建筑室内金属管保温防冻。 1.给水塑料管或钢塑管防冻电伴热应该怎么计算? 2.大同冻土1.86m,排出管可不可敷设于-1.20m做防冻技术措施,如加保温层或电伴热?也是塑料管。 3.若地下室覆土限制,可否做技术措施使室外污水管埋深在-1.5m。 4.室外极端平均低温为-25.1度,室内管井内没有采暖,水井排水管要不要保温?地漏存水弯水怕不怕冻住,要不要电伴热?


03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》中电伴热只适用于建筑室内金属管保温防冻。



1.给水塑料管或钢塑管防冻电伴热应该怎么计算?



2.大同冻土1.86m,排出管可不可敷设于-1.20m做防冻技术措施,如加保温层或电伴热?也是塑料管。



3.若地下室覆土限制,可否做技术措施使室外污水管埋深在-1.5m。



4.室外极端平均低温为-25.1度,室内管井内没有采暖,水井排水管要不要保温?地漏存水弯水怕不怕冻住,要不要电伴热?



5.雨水立管放于室外可否用塑料管,要做保温?

免费打赏
lichangan1000
2016年10月13日 15:53:36
2楼
1.塑料管与金属管在这里没多大区别。塑料导热系数要比钢小。
2.排水管敷设在冰冻线以下是基本要求。一劳永逸的事。排水管要保温是很难的事。一般保温材料都怕水(举例:棉花泡水不仅不能保温,还是热的良导体)所以保温材料直接埋地不可行,若做保护层,就需要玻璃钢或PVC材料封装,只能是工厂加工,不可能现场制作。电加热不要考虑。
3.同上,不可行。
4.室外雨水立管:多层建筑完全可以(满大街都是没见保温的),高层建筑需要钢管或承压塑料管。都不需要保温,理由:温度高就是液态,温度低是冰不流动,这个与室外雨水管网一个道理(可以埋得浅一点,相对污水来说)。
回复
lichangan1000
2016年10月13日 15:58:15
3楼
对不起,把5当4.了。
4.室内管井,环境温度一般都大于0°C,不考虑保温。
回复
xinding
2016年10月14日 09:40:27
4楼
03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》第9、10页例计算题中,金属管导热系数高,管温度取介质温度,PPR算了导热系数。塑料管的保温性能比金属管好,图集说明伴热只适用于金属管,是不是考虑伴热时热量直接于金属管传到水中,而换成塑料管时,可能伴热带的温度很快升高,热量未传导到水中就又断电了伴热效果不好,还是会出现其他什么问题?保温是有分金属管与塑料管,图集说明电伴热只适用于金属管一定会有他的理由吧,不知是怎么考虑的?
回复
xinding
2016年10月14日 09:40:22
5楼
03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》第9、10页例计算题中,金属管导热系数高,管温度取介质温度,PPR算了导热系数。塑料管的保温性能比金属管好,图集说明伴热只适用于金属管,是不是考虑伴热时热量直接于金属管传到水中,而换成塑料管时,可能伴热带的温度很快升高,热量未传导到水中就又断电了伴热效果不好,还是会出现其他什么问题?保温是有分金属管与塑料管,图集说明电伴热只适用于金属管一定会有他的理由吧,不知是怎么考虑的?
回复

相关推荐

APP内打开