蒸压加气混凝土砌块能用于地下室内隔墙么?能用于地下室水泵房的隔墙么?《蒸压加气混凝土砌块砌体结构技术规范》CECS289:2011的第4.2.1条,没有提地下室隔墙。地下室水泵房的隔墙也不符合第2款“长期处于浸水和有化学侵蚀作用的墙体”。
蒸压加气混凝土砌块能用于地下室内隔墙么?能用于地下室水泵房的隔墙么?
《蒸压加气混凝土砌块砌体结构技术规范》CECS289:2011的第4.2.1条,没有提地下室隔墙。地下室水泵房的隔墙也不符合第2款“长期处于浸水和有化学侵蚀作用的墙体”。
2楼
1 按JGJ/T17的3.0.3条,做为内填充墙使用没有被禁止;
2 按09建筑措施的选择材料,还是采用耐水性好的为上。
回复
3楼
真仙 发表于 2016-10-13 13:37 1 按JGJ/T17的3.0.3条,做为内填充墙使用没有被禁止;2 按09建筑措施的选择材料,还是采用耐水性好的为上 …请问,采用耐水性材料是2009全国民用建筑工程设计技术措施规划建筑景观的那条呢?
回复
4楼
我查了2009全国民用建筑工程设计技术措施规划建筑景观,第4.2.3条是高湿度环境,水泵房应该不算高湿度,只能算潮湿的房间。
回复
5楼
这东西要看地方要求,我做过一个地方就用的
回复
6楼
luo19771226 发表于 2016-10-15 22:51 这东西要看地方要求,我做过一个地方就用的这是北京地区的
回复
7楼
地下室容易潮湿,不用加气块
回复
8楼
不可以!正负零以下、80度以上、冷热交替、有腐蚀禁用!!!
回复
9楼
初代目雪影 发表于 2016-10-19 08:39 不可以!正负零以下、80度以上、冷热交替、有腐蚀禁用!!!正负零以下那是外墙吧,我说的是内墙。
回复
10楼
zsk1983 发表于 2016-10-24 10:04 正负零以下那是外墙吧,我说的是内墙。再加一条就是潮湿环境!!
回复
11楼
内墙是可以用!规范没有明确要求
回复