请教对地绝缘击穿时电压的计算问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年10月11日 10:11:28
只看楼主

对下面图片中标注为红色部分电压计算,在下是这样理解的因用电设备的外壳为地电位,而相线和电源中性点之间为220V的电位,所以两者之间的电位差为220+Uf 请教不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。

对下面图片中标注为红色部分电压计算,在下是这样理解的
因用电设备的外壳为地电位,而相线和电源中性点之间为220V的电位,所以两者之间的电位差为220+Uf
请教不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2016年10月11日 10:12:54
2楼
图片在这里。期待您的回复。
回复
kefuzhiban
2016年10月12日 11:59:25
3楼
我反正看到了也是这样理解的,这边算个理论上的最大值能击穿就有危险了
回复
smartspring
2016年10月12日 15:09:00
4楼
kefuzhiban 发表于 2016-10-12 11:59 我反正看到了也是这样理解的,这边算个理论上的最大值能击穿就有危险了谢谢您的回复。:)