在论坛里逛了很久,小弟做暖通行业时间不久,衹对空调选型计算不太熟练,特来请教:
比如一次回风空调系统,我看到目前,洁净厂房一般是根据洁净等级相对应的送风换气次数,确定送风量大小,然后怎么根据送风量计算空调器的制冷量呢?热值比线没有 ,如何按照焓湿图的焓差*送风量得出?
通常我做普通房间的一次回风空调箱,是先用鸿业算出室内冷负荷和湿负荷,得出热湿比线,计算出送风点和室内点的送风量 ,再按新风和回风的混合点与露点的焓差得出机主制冷量。
2楼
我也来学习学习,坐等大神
回复
3楼
大神们都还没出现:(
回复
4楼
送风量量根据换气次数确定的,根据卫生要求计算新风量,根据新风比,找到混合点C。根据室内负荷计算出送风点O,然后做O点等湿线交90%,交点L,即:Q=送风量*C点和L点的焓差,再热量=送风量*O点和L点的焓差。
回复
5楼
暖通小菜007 发表于 2016-10-11 14:58 送风量量根据换气次数确定的,根据卫生要求计算新风量,根据新风比,找到混合点C。根据室内负荷计算出送风点 …谢谢你啊,再请你下~你说的根据室内负荷计算送风点O,是指从室内状态点N 按送风温差得出等湿线的交点送风点O 吧?还有 等湿线的热湿比意味着不考虑室内湿负荷啊?洁净室不还是有人员散湿么 ,可以忽略?
回复
6楼
是的,考虑人员的散湿量,就是根据室内热负荷计算出O点的,O点在热湿比线上。
回复
7楼
暖通小菜007 发表于 2016-10-15 16:52 是的,考虑人员的散湿量,就是根据室内热负荷计算出O点的,O点在热湿比线上。你一般计算式 送风温差怎么取呢?按照GB50736的7.4.10的工艺空调表格?还是根据自己经验,听说大部分一般按8~10度
回复
8楼
doublek 发表于 2016-10-20 14:53 你一般计算式 送风温差怎么取呢?按照GB50736的7.4.10的工艺空调表格?还是根据自己经验,听说大部分一般按 …07K505,恒温恒湿送风温度不可能8-10,温度越精确送风温差越小