多层公建设置室内消火栓需要哪些设备设施
攻城师49094
2016年10月09日 10:53:20
只看楼主

一个三层的办公楼,体积大于10000立方。需要设置室内消火栓,属于临时高压系统,担心市政水压不能需求。室内消火栓系统除了消防水池、消防水泵之外还需要哪些设备设施呢?希望各位大神不吝赐教!

一个三层的办公楼,体积大于10000立方。需要设置室内消火栓,属于临时高压系统,担心市政水压不能需求。室内消火栓系统除了消防水池、消防水泵之外还需要哪些设备设施呢?希望各位大神不吝赐教!
陈广辉67
2016年10月09日 11:36:33
2楼
本帖最后由 陈广辉67 于 2016-10-9 11:40 编辑

个人观点:办公楼一般不用设置喷淋。在看看排烟通风是否符合防火规范,如果不符合那就得做排烟通风措施。。。三层10000立方,总建筑面积也应该有3000平了吧?如果做了机械排烟,那应该要设置喷淋了,如果需要联动,那也就要设置自动报警了。。。哈哈,不知道对不对
回复
kkk3
2016年10月09日 11:42:10
3楼
楼主问的问题不太明白,除了要设室内消火栓,灭火器,应该还要考虑室外消防用水量是否满足吧
回复
win1200
2016年10月09日 11:58:15
4楼
回复
攻城师49094
2016年10月09日 13:45:01
5楼
陈广辉67 发表于 2016-10-9 11:36 个人观点:办公楼一般不用设置喷淋。在看看排烟通风是否符合防火规范,如果不符合那就得做排烟通风措施。。 …感谢那么详细的回答,暖通方面没有什么疑惑。我是想知道设置消火栓系统的时候市政压力不够需要些什么设备。消防水池,消防水泵。。。
回复
攻城师49094
2016年10月09日 13:46:37
6楼
kkk3 发表于 2016-10-9 11:42 楼主问的问题不太明白,除了要设室内消火栓,灭火器,应该还要考虑室外消防用水量是否满足吧我问的不太明白是因为我不太懂,我希望能有真懂得能给我指导指导
回复
陈广辉67
2016年10月09日 14:16:27
7楼
攻城师49094 发表于 2016-10-9 13:45 感谢那么详细的回答,暖通方面没有什么疑惑。我是想知道设置消火栓系统的时候市政压力不够需要些什么设备 …明白。还有一个天面高位水箱,如果静压不够,高位水箱出水管上要装稳压泵或气压罐。一般压力都可以满足的
回复
攻城师49094
2016年10月09日 15:19:22
8楼
陈广辉67 发表于 2016-10-9 14:16 明白。还有一个天面高位水箱,如果静压不够,高位水箱出水管上要装稳压泵或气压罐。一般压力都可以满足的这个室内消火栓15L/S就够,高位水箱需要多大呢,
回复
陈广辉67
2016年10月09日 15:25:08
9楼
攻城师49094 发表于 2016-10-9 15:19 这个室内消火栓15L/S就够,高位水箱需要多大呢,不小于18m3哈。有关高位水箱条例看《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.2条
回复
win1200
2016年10月09日 17:29:06
10楼
回复
筑诚何工
2016年10月09日 17:30:37
11楼
回复

相关推荐

APP内打开