新手求助,satwe梁配筋结果不太看得明白。
demon8604
demon8604 Lv.5
2016年10月08日 15:55:48
只看楼主

1.因为节点的关系梁被分段成为三段,配筋结果是归并还是怎么办?比如下面中部受拉钢筋左22 中27 右22,我归并为27手算配筋么?2.下部支座位置为什么0-22-24中会是0 不配筋?中间又是23-27-23,如果按分段来看,下部支座位置没配筋啊?3.VT钢筋也是只有左边和右边两端有,归并的话中间要配筋么?4.VT1.6-0.2中1.6直接中间双侧配置够钢筋就可以了么?5.为何会出现这样的情况?

1.png
1.因为节点的关系梁被分段成为三段,配筋结果是归并还是怎么办?
比如下面中部受拉钢筋左22 中27 右22,我归并为27手算配筋么?

2.下部支座位置为什么0-22-24中会是0 不配筋?中间又是23-27-23,如果按分段来看,下部支座位置没配筋啊?

3.VT钢筋也是只有左边和右边两端有,归并的话中间要配筋么?

4.VT1.6-0.2中1.6直接中间双侧配置够钢筋就可以了么?

5.为何会出现这样的情况?

6.小白问题一个假如我算出下部钢筋为8C20,一排放是不可能的了,我是加大钢筋呢还是分上下排放?上下排的话我放多少根上排 下排多少根这样有具体规范么?


刚开始学习高层,手动配筋,希望大家不吝赐教

1.png

免费打赏
结构生活
2016年10月08日 19:27:01
2楼
你这个?这个不是一两句话能说明白的,建议你找个同事好好的咨询一下
回复
o如梦无痕o
2016年10月08日 19:36:45
3楼
回答一 按一根梁配筋,底部钢筋通长按27
回答二 按一根梁考虑了 你这个问题就没有意义了
回答三 抗扭钢筋通长布置,
回答四 根据规范,按照抗扭筋最小的配筋率要求然后在和计算相比较。哪个大用哪个。
根据经验,1.6的配筋是小于配筋率的。
回答五 不知道你问的啥。为什么出现什么情况?
回答六 因为不知道你这根梁哥宽度不能给出具体建议。如果是250宽可以两排放下,那就8d20放两排 不需要改正什么,
钢筋怎么摆主要是钢筋间距要求。混凝土规范又具体要求,一般梁顶钢筋间距不小于25 梁底钢筋不小30.
建议楼主学配筋之前 先去看16g101 图集 先把梁配筋构造搞清楚
把简支梁 连续梁 的受力情况搞清楚 再来学配筋。这些都是结构设计最基本的功底。
回复
qiangxq1
2016年10月09日 07:47:23
4楼
谢谢楼主分享
回复
土木雄鹰
2016年10月09日 09:21:29
5楼
以学习。。。。。。。
回复
胖子也会飞
2016年10月09日 09:52:47
6楼
谢谢楼主的分享
回复
张叁疯
2016年10月09日 10:08:20
7楼



谢谢楼主提供分享。
回复
isuaisua
2016年10月09日 11:42:48
8楼
看一下说明书吧
回复
demon8604
2016年10月20日 09:25:58
9楼
如梦无痕…… 发表于 2016-10-8 19:36 回答一 按一根梁配筋,底部钢筋通长按27回答二 按一根梁考虑了 你这个问题就没有意义了回答三 抗扭钢筋 …感谢回答,基础知识不扎实抱歉了。相当于数值上我取大值归并的话是没有问题的对吧
回复
baiyejianke
2016年10月27日 08:15:21
10楼
demon8604 发表于 2016-10-20 09:25 感谢回答,基础知识不扎实抱歉了。相当于数值上我取大值归并的话是没有问题的对吧这个是梁截面过小的原因 上面出现了数值 取大值是没有问题的