4kW水泵,不频繁使用,有相应的规范吗?
也认为是有接触器,热继电器保护的比较好。
2楼
4KW的电机,直接可以空开启动。功率太小了
回复
3楼
勇者无疆 发表于 2016-10-8 14:32 4KW的电机,直接可以空开启动。功率太小了哦,谢谢。GB50055-2011中2.4.42 控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用的控制开关。起动次数少的电动机,其控制电器可采用低压断路器或与电动机类别相适应的隔离开关。电动机的控制电器不得采用开启式开关。算是对应的规范吧?
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
我也想过来看看大神们的回答
回复
6楼
断路器不应该属于开启(敞开)式开关。现在很多刀开关也加防护罩了,还有一种旋转式隔离开关,根本看不到刀片。接触器也有敞开式的。
那为什么不能用刀开关作为电动机控制开关呢?就是因为刀开关的断开速度不够,容易产生电弧。所以电气操作规程上,有严格禁止带负荷操作隔离开关的条文。
断路器的分断速度快于接触器,为什么不能作为小电机(直接启动)的开关呢。但是,断路器合闸速度相对较慢,不如接触器。所以作为频繁操作的电路控制,还是采用接触器比较合适。
回复
7楼
不能使用断路器直接控制,主要原因是:非人为控制的线路停电时风机停止,来电后风机自启动,不安全
回复
8楼
在断路器的功能里就有说明,可以用于不频繁的电动机的启动控制和保护。
回复
9楼
siue_buchx 发表于 2016-10-9 09:19 不能使用断路器直接控制,主要原因是:非人为控制的线路停电时风机停止,来电后风机自启动,不安全可以有失压脱口。现时大部分开关柜出线断路器都应该有失压脱口。反而很多负荷也没有失压保护,比如电风扇、电炉等,也没有说需要接触器。
回复
10楼
4KW的电机,直接可以空开启动。功率太小了
回复
11楼
可以的,但是需要满足短路和接地以及过载等保护要求