斑竹,各位大大: 我家是03年建的小区,起初2年是小区自己烧锅炉供暖.去年开始市里搞热电余热集中供暖.问题出现了,以前锅炉烧暖气时,虽然烧的不好,但是家里暖气片起码是热的,能循环.自去年开始集中供热后,总是不能循环,在卫生间把暖气片里的凉水放掉后,暖气片能热一阵,然后又成了凉水.顶楼的放气阀并没有存气,家里暖气片里也没存空气.我家一个单元内,西户四家循环较好,上水和回水管都是热的,只有我们东户四家,都是上水管热,回水管冰凉.
斑竹,各位大大:
我家是03年建的小区,起初2年是小区自己烧锅炉供暖.去年开始市里搞热电余热集中供暖.问题出现了,以前锅炉烧暖气时,虽然烧的不好,但是家里暖气片起码是热的,能循环.自去年开始集中供热后,总是不能循环,在卫生间把暖气片里的凉水放掉后,暖气片能热一阵,然后又成了凉水.顶楼的放气阀并没有存气,家里暖气片里也没存空气.我家一个单元内,西户四家循环较好,上水和回水管都是热的,只有我们东户四家,都是上水管热,回水管冰凉.
楼道里管道排列是这样的,两个热的管子中,一根粗的大概是独立上水的,上到楼顶后经过放气阀再向下走热水,那根稍细的热水管,就是向下走的热水,然后各家从这根管子往家里走热水,是这样吧?楼道里第三根管子就是各家暖气片出来后经过循环后向下走的回水管了,这根管子是凉的.
不知道我描述的是否正确,小区物业说我们单元是最后一组,是供热的末端.现在供热公司说,热水送到了你们家楼道,说明不是我们供的不好,应该是你们小区管道的问题;小区物业却不承认.
请问各位,谁能给解释一下原因?给指点一条明路吧.多谢了!
12楼
将对边的关掉,单独给你们这边送,如果不热就是堵了,如果热就是管路设计=问题,你身边如果有高手,到现场 看看最好
回复
13楼
唉,去年热力公司来过几拨人看,都说是小区内管道的问题,不关他们供热的事.
昨天开始,我在卫生间打开阀门放水,怎么流出的反倒是凉水了呢?放了半天还是凉水。楼道里的进水管明明是热的,怎么我放了二十分钟的水,我家里还是进不来热水?
去年也是循环不好,每次卫生间一开阀门,几分钟后热水就循环过来了。现在怎么放了半天热水也进不来呢?怎么还会是凉水?
回复
14楼
现在我家一、二楼的循环好象好了些,回水管也是温热了。我家是四楼,我在卫生间打开回水的阀门,一二楼循环出来的温热水竟然能够顶回我家四楼暖气片,而我家自己循环进来的水,放半个小时也是凉的,这又是怎么回事呢?
回复
15楼
不麻烦,目测就可以,凭感觉
请bengbengbeng不要说外行话啊,呵呵
"你们的回水不畅,检查回水是否堵塞"这句话明显是错的
回复
16楼
当然影响了,人家的管都变粗了,水不就都愿意从人家走了么!
不麻烦,目测就可以,凭感觉
回复
17楼
检查一下你家自己的回水管道,回水管道要是没堵的话 你家是顶层?那你家里就要排气阀啊 是不是排气阀不排气了呢???????
回复
18楼
多谢各位帮忙!前后找了好几拨来看过了,比较集中的意见就是在一楼总上水和回水管道处有可能堵塞,明一早来工人给割开疏通,如果不是那里的问题,就还得排查其它地方了.
今天把总上水和回水管道都敲了敲,今晚的热水已经能进屋了,可惜好景不长啊,过个把小时就又凉了.愁!
回复
19楼
在你家进水管上安一个管道泵,小的就可以,你家先热起来再说
回复
20楼
1、供回水总管上过滤器吗?看看过滤器是否已经被污物给堵死了。
2、回水管上好像有问题,看是否阀门打开。
3、循环压力不够,不能克服系统阻力,系统水不能循环
4、管道堵塞
5、自家暖气片堵塞
6、有个别人家改采暖系统了(如加装换热器)
7、排风:系统的和自家的各个暖气片
8、定期对自家暖气片清洗
回复