关于火灾自动报警系统线缆的问题
maomaohello
maomaohello Lv.12
2016年09月29日 16:21:28
只看楼主

火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013)11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 这条标明了耐火电线电缆跟阻燃耐火电线电缆是不一样的 阻燃和耐火电缆电线通则(GB-T19666-2006)4.2.2表2(见附表),从表中可以看出N跟ZN 是一样的,同属于耐火系列。

火灾自动报警系统设计规范(GB50116-2013) 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
这条标明了耐火电线电缆跟阻燃耐火电线电缆是不一样的
阻燃和耐火电缆电线通则(GB-T19666-2006)4.2.2表2(见附表),从表中可以看出N跟ZN 是一样的,同属于耐火系列。
想请教哈,阻燃耐火(ZN),耐火(N)是不是一样的,可以通用??你们在设计火灾自动报警时,线缆这一块是怎么标的??

N~K5KIUT)DK{%VSTGYL~TSB.png

lwq1982127227
2016年10月19日 11:59:45
2楼
也是很纠结的问题
回复
guojingjingg
2017年10月19日 15:55:17
3楼
一般设计的时候都选用的耐火电缆,图审也没有说什么

回复

相关推荐