遇到一个关于混水中心的问题
zcgreatman
zcgreatman Lv.2
2016年09月26日 19:07:58
只看楼主

我是做施工安装的,遇到一个老板,管道用的都是PEX-B铝塑管,标码打的可以承受95℃的热水,这个老板装混装系统,从来不用混水中心直接告知客户没有必要,这种方法在后期会不会出现问题呢,比如地暖管道过早的老化,盘管区域找平层出现问题?

我是做施工安装的,遇到一个老板,管道用的都是PEX-B铝塑管,标码打的可以承受95℃的热水,这个老板装混装系统,从来不用混水中心直接告知客户没有必要,这种方法在后期会不会出现问题呢,比如地暖管道过早的老化,盘管区域找平层出现问题?
免费打赏
qq_1473732878872
2016年10月31日 12:57:51
2楼
能承受该温度,但是我们地暖管建议水温不超过60摄氏度,超过该温度的确会影响管道使用寿命。
回复