风量调节阀是可以五档调节及任意角度调节的,但是对于防火调节阀,是不是也可以任意角度调节呢?调节角度与风量的关系是怎样的?我在作一个新风系统的阻力计算时,因系统风量小于选型新风机风量,所以需要用防火调节阀去调节,并要计算调节角度以便查出其局部阻力系数。
风量调节阀是可以五档调节及任意角度调节的,但是对于防火调节阀,是不是也可以任意角度调节呢?调节角度与风量的关系是怎样的?我在作一个新风系统的阻力计算时,因系统风量小于选型新风机风量,所以需要用防火调节阀去调节,并要计算调节角度以便查出其局部阻力系数。
2楼
谢谢楼主分享的资料!
回复
3楼
防火调节阀就是风量调节阀,只是带有防火效果,你在计算时可以按照普通多叶片调节阀去查找阻力系数,但是风量调小后,系统压强会上升,风机的静压和功率也会变化,这是在设计时需要考虑会不会超功率。
回复
4楼
一鲦鱼 发表于 2016-9-30 13:18 防火调节阀就是风量调节阀,只是带有防火效果,你在计算时可以按照普通多叶片调节阀去查找阻力系数,但是风 …能不能的发个产品样本,上面最好有说明防火调节阀可以多档调节风量的
回复
5楼
风压是按最不利管路计算。居然最不利了,就不要设阀门了。除非风压有富裕。