医院卫生间卫生器具用水情况
水白菜
水白菜 Lv.2
2016年09月24日 08:32:16
只看楼主

十三层的医院,但是七层和六层的卫生间都有一个现象:用水器具末端是洗手盆,当大便冲洗用水时,末端的洗手盆若是同时用水就会水流小甚至没有,但是单独使用时水压还很大,请问什么原因?怎么解决?

十三层的医院,但是七层和六层的卫生间都有一个现象:用水器具末端是洗手盆,当大便冲洗用水时,末端的洗手盆若是同时用水就会水流小甚至没有,但是单独使用时水压还很大,请问什么原因?怎么解决?

NZN8{S(YI3MZ@2H2I$UWT58.png

免费打赏
老科
2016年10月09日 12:52:28
2楼
常见现象,管径需放大
回复
lichangan1000
2016年10月09日 14:49:13
3楼
管径设计不合理所致。洗手盆DN15,一个自闭式冲洗阀,支管DN25实际需要DN32以上。所以第一个大便器之后至少DN32或DN40就可以解决。
回复
水白菜
2016年10月14日 10:12:29
4楼
谢谢各位,明白了