这样的单层框架平台上均匀放置10台1t重的箱体设备,请问基础,梁柱板的尺寸怎么确定?小白PKPM建模第一步就卡住了。。。求大神解答!
这样的单层框架平台上均匀放置10台1t重的箱体设备,请问基础,梁柱板的尺寸怎么确定?小白PKPM建模第一步就卡住了。。。求大神解答!
![QQ截图20160922102426.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
求助!!大侠来帮忙!!
回复
3楼
迷茫啊迷茫!
回复
4楼
来人啊 来人!
回复
5楼
孤独的自顶。。。
回复
6楼
看教程规整单跨框架应该注意位移比。其他好说
回复
7楼
首先你要看,你的设备的受力点。是均布荷载还是集中荷载。均布荷载如果没有震动,可以直接放楼板上,如果是集中荷载且有震动的话,可以设置梁。见过水箱或者设备梁没有?就那样做。
回复
8楼
owen19841220 发表于 2016-9-23 14:52 首先你要看,你的设备的受力点。是均布荷载还是集中荷载。均布荷载如果没有震动,可以直接放楼板上,如果是 …可以看做是均布荷载,直接放楼板上,现在就是想确定柱,梁,板的厚度大小尺寸,在PKPM里建个模,望大侠指点,谢谢!!!
回复
9楼
吃吐萌 发表于 2016-9-26 09:59 可以看做是均布荷载,直接放楼板上,现在就是想确定柱,梁,板的厚度大小尺寸,在PKPM里建个模,望大侠指 …柱子最小400X400,梁按照一般1/8~1/12取。算不够,再加大。板厚至少150
回复
10楼
有箱体设备的地方建议部梁做基础,输入荷载也就变得比较简单,柱截面可以采用试算法进行确认
回复
11楼
owen19841220 发表于 2016-9-26 18:04 柱子最小400X400,梁按照一般1/8~1/12取。算不够,再加大。板厚至少150非常感谢!我去试算一下!
回复