关于电动机保护与导线的配合问题
hlss
hlss Lv.4
2007年11月16日 00:45:57
只看楼主

建筑电气常用数据图集中关于电动机保护电器及导线选择表中,有些规格电机断路器的整定值远远大于该电机导线的载流量,这样合理吗?请高手给个合理的解释。

建筑电气常用数据图集中关于电动机保护电器及导线选择表中,有些规格电机断路器的整定值远远大于该电机导线的载流量,这样合理吗?请高手给个合理的解释。

1195145157189.JPG

免费打赏
fnc480304
2007年11月24日 10:36:12
12楼

完全同意!

回复
lq_126
2007年11月24日 19:26:19
13楼
8楼说的比较合理
回复
rocky1204
2007年11月24日 21:32:38
14楼
8楼说的是有问题的,9楼的正确.断路器用于马达回路时确实主要起短路保护作用,实际短路器的热保护整定值也是可调的,如0.7~1倍,但是断路器热保护曲线与热继的保护曲线是不一样的,不能取代热继的作用,它主要用于保护电缆,因此选用电缆的时候,载流量还是要大于短路器的整定电流的。当然,马达保护通常不选用热磁的短路器而选用单磁
回复
hongchang
2007年11月26日 10:46:09
15楼
断路器的额定电流也就是其框架电流,是本断路器选择电流的最大电流(可以去查开关样本);而断路器的整定电流是根据电动机或负荷大小来选择整的(方法请参见设计手册);电缆电流选择大小是根据电缆选择要求来选定的,方法很多,可以去查看设计手册。但是,最后选定的电缆的载流量必须大于断路器的整定电流,这样,断路器才可以保护电缆线路。
回复
hlss
2007年11月29日 10:54:07
16楼
呵呵,有点晕。最终能不能按照图集选取保护电气和导线?