建筑电气常用数据图集中关于电动机保护电器及导线选择表中,有些规格电机断路器的整定值远远大于该电机导线的载流量,这样合理吗?请高手给个合理的解释。
建筑电气常用数据图集中关于电动机保护电器及导线选择表中,有些规格电机断路器的整定值远远大于该电机导线的载流量,这样合理吗?请高手给个合理的解释。
2楼
期待答案,我也就这样的问题问过总工;总工告诉我手册里配线太小,不要参考.
等待高手...................................
回复
3楼
断路器的整定电流仅仅作为后备使用,实际电机使用热继电器等保护。
导线的载流量有各种标准,各院也不一样。图集也是合理的。
回复
4楼
回复
5楼
三楼说的断路器作为后备实在是理解不了啊!
断路器主要是保护线路的!而热继电器是保护电动机的!
回复
6楼
5楼说法严重错误,回去找资料重新理解概念吧。3楼正解。
回复
7楼
我想还是楼上的给解释一下吧!
过负荷时热继电器要工作而再短路时断路器要动作跳闸有什么问题吗?
其实我觉得我们说的没什么区别只是他所说的后备保护我觉得理解不上去!
回复
8楼
再说两句
所谓后备是指断路器额定容量选择是按照电机额定电流进行的,一般断路器本身有热元件,如最经常使用的3300型。但是断路器规格等级少,例如22KW电机额定电流41-47A,只能选择50或60A的断路器,断路器内部的热元件无法精确按照电机电流配备,需要另行配置热继电器。故断路器的热保护只能作为后备了。
当然断路器主要是作为短路保护使用的。其定值是额定值的8-10倍。
不知楼上的兄弟理解没有?
回复
9楼
首先,手册或者图集都只具有参考性,不具有规范性。
再有,规范确实规定了导线载流量必须大于断路器整定电流。
低规第4.3.4条 过负载保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤Iz (4.3.4-1)
I2≤1.45Iz(4.3.4-2)
式中 IB--线路计算负载电流(A);
In--熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz--导体允许持续载流量(A):
I2--保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时, I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,人为约定时间内的约定熔断电流。
注:按公式4.3.4-1、式4.3.4-2校验过负载保护电器的动作特性,当采用符合 《低压断路器》(JBI284-85)的低压断路器时, 延时脱扣器整定电流(In)与导体允许持续载流量(Iz )的比值不应大于1。
强条
回复
10楼
楼上理解有误,8楼比较正确
回复
11楼
就一般来说(供电距离在100米以内),导线选择图集是合理的。
回复