求助大神帮我分析下我们的反渗透设备问题在哪
co1474340271928
2016年09月20日 11:49:19
来自于纯水系统
只看楼主

我车间有一套0.5m3/h的反渗透设备,分为两级反渗透,流程如下图:二级现在没什么问题,主要是一级总出问题。换上新膜运行半个月左右,膜前膜后压力就明显上升,产水率也下降。5月份的时候试运行过一次,也是这样的情况。以前用的是清力0100的阻垢剂,酸性,运行几天后保安过滤器内壁上就会出现薄薄的一层白色的东西,拆卸膜检查,膜壳内壁上明显也有。九月份换了另一种阻垢剂,中性偏弱碱性一些,检查保安过滤器没再有白色物质。但是运行三周后依然出现以前的问题,压力上升产水下降。

我车间有一套0.5m3/h的反渗透设备,分为两级反渗透,流程如下图: 纯化水系统流程图.jpg

二级现在没什么问题,主要是一级总出问题。这套设备买了安装之后一直没用,今年准备用起来,但是因为某些原因,厂家不来给我们调试,我们只是小公司,也没人会用这套设备,完全都是网上查资料,找自己朋友请教才开起来的。期间还出现了自动控制模块锁住等一系列的问题。现在已经扔掉了四只膜了,这个月运行起来之后还是出现以前的问题,我真的头大了,完全不知道哪儿的毛病。恳请大神们帮帮忙帮小弟分析一下!

近期的数据汇总表如下,二级没问题,我就没附上来:

























日期







一级泵前压力

一级泵后(膜前)压力
一级膜后压力 一级纯水流量 一级浓水流量 二级膜前压力 二级膜后压力 二级纯水流量 二级浓水流量 原水电导率 一级产水电导率 二级产水电导率
9月1日 0.3 0.85 0.80 14 13.5         680 7.1 0.51
9月2日 0.3 0.85 0.80 14 13.5         680 7.1 0.42
9月3日 0.3 0.85 0.80 14 13.5         686 8.5 0.52
9月4日 0.3 0.85 0.80 14 13.5         685 6.8 0.64
9月5日 0.3 0.85 0.81 14 13.5         681 7.6 0.42
9月6日 0.3 0.85 0.81 14 13.5         686 8.7 0.68
9月7日 0.3 0.85 0.81 14 13.5         688 6.6 0.57
9月8日 0.3 0.90 0.82 13.5 13.5         685 8.5 0.77
9月9日 0.3 0.90 0.85 13 13.5         690 7.3 0.55
9月10日 0.3 0.91 0.85 13 13.5         681 8.8 0.55
9月11日 0.3 0.92 0.85 12.5 13.5         675 9.2 0.65
9月12日 0.3 0.93 0.85 12.5 13.5         693 9.4 0.66
9月13日 0.3 0.95 0.85 12 13         701 9.5 0.70
9月14日 0.3 0.98 0.86 12 13         700 8.4 0.65
9月15日 0.3 1.00 0.90 11.5 13         702 9.5 0.64
9月16日 0.3 1.15 0.95 11 12.5         705 9.9 0.64
9月17日柠檬酸清洗一级膜 0.3 0.85 0.80 13 13.5         701 10 0.71
9月18日 0.3 0.90 0.82 13 13.5         705 11.5 0.64
9月19日 0.3 1.10 1.00 12 13         708 9.6 0.55
9月20日 0.3 1.20 1.15 11 13         702 9.8 0.56




纯化水系统流程图.jpg

免费打赏
静静的小路
2016年09月26日 16:35:31
12楼
本帖最后由 静静的小路 于 2016-9-26 16:56 编辑 大猫默默 发表于 2016-9-26 15:21 原水只有一个总硬度(以碳酸钙计)是355mg/L。我们自己用电导率仪检测的电导率是653μS/m,TDS是327mg/L, …你这个电导率跟硬度值对不起来吧?这么高的硬度不太可能这么低的电导,我用软件计算了下,不算其他离子,单单按照阳离子是钙离子就是下面的数值:5614852不过就算这样,这个水质,也只需要4ppm就够了。按你说的值这都240ppm了。。。没碰上过这种情况,建议:1.确认阻垢剂是否是原液;2.把你说的白色固体泡到酸里看看是不是溶解,因为不一定是碳酸钙碳酸镁类的结垢,硫酸锶、二氧化硅也有可能;3.前面还添加其他药剂了吗?有的时候不同药剂之间冲突也可能导致结垢;我能想到的就这三条另外,阻垢剂降到正常值附近吧,我印象中阻垢剂加的太多,貌似他自己本身就堵膜(记不太清了,但应该是这样)
回复
tumu20141231
2016年10月10日 16:23:17
13楼
项目是在北方吧?北方的自来水硬度挺高的,预处理只有砂滤碳滤,除不了硬度的,进膜的话堵的肯定快,建议前面加个软化吧。
回复
cow1476882225133
2016年10月20日 08:33:15
14楼
加微信(zhu936432899)水处理设备视频专业诊断
回复
co1474340271928
2016年10月21日 08:53:37
15楼
tumu20141231 发表于 2016-10-10 16:23 项目是在北方吧?北方的自来水硬度挺高的,预处理只有砂滤碳滤,除不了硬度的,进膜的话堵的肯定快,建议前 …嗯,山东淄博的。
回复
德泉水处理
2016年11月05日 09:56:31
16楼
二级出水电导率0.5?能做到这么低?
回复
屠夫啊哈
2016年11月05日 12:20:11
17楼
加一个软化器把,阻垢剂要么就买好一点的。
回复
lmj1357
2016年11月11日 16:46:10
18楼
你的阻垢剂真不一定是真的,如果不是真的,那么效果就不好说了。加药量,也太大了,如果药剂是假的,那么这么大的加药量不排除出现堵膜的可能性。
回复
qq_1476076903275
2016年11月18日 19:25:23
19楼
为什么没有软化过滤器呢?有白色物质就拍不掉钙镁
回复
谭力先
2016年12月01日 15:48:12
20楼
大师们和排浓比有关系吗
回复
wx_1487038569273
2017年02月14日 10:57:25
21楼
感觉加一台钠离子交换靠谱
回复

相关推荐

APP内打开