三相四线制有功电度表的零线线径问题
小弟我不懂
2016年09月18日 13:15:08
只看楼主

电度表的零线可以用1.5或是2.5mm2的线就好吗?

1.png电度表的零线可以用1.5或是2.5mm2的线就好吗?

1.png

co1473527021605
2016年09月18日 13:23:16
2楼
对于三相四线的表,单相运行的几率很大,当只有一相负荷时,流过相线与流过零线的电流是等大的。你用小径导线合适吗?
回复
小弟我不懂
2016年09月21日 13:13:03
3楼
高手麻烦顶起来
回复
小弟我不懂
2016年09月21日 13:15:25
4楼
安装工小刘 发表于 2016-9-18 13:23 对于三相四线的表,单相运行的几率很大,当只有一相负荷时,流过相线与流过零线的电流是等大的。你用小径导 …我是这样想的,对于电表直接式;N线只是单纯和火线之间形成电压。实际应没电流的
回复
z532736
2016年09月21日 13:38:42
5楼
根据空开大小陪导线绝对没问题
回复
新手前来报到
2016年09月21日 13:54:43
6楼
感觉可以,但是当一旦短路事故,后果肯能比较麻烦。零线肯定会燃烧起火。如果考虑到安全因素,建议最少要用4mm2
回复
新手前来报到
2016年09月21日 14:11:52
7楼
对,刚没认真看。如果电度表是10A的,2.5mm2零线完全够用
回复
鸭江绿水
2016年09月21日 15:03:23
8楼
三相电度表的零线只是构成电压线圈的通路而已。承受的是电压线圈电流,因此线径只需保证最小机械强度即可。
楼上所说的单相负载只走在电流线圈与零线无关,电流只在电流线圈流动,回到总零线。
具体如图红线所示
回复
风平浪静02
2016年09月21日 15:17:32
9楼
相线线径应符合承载负荷电流的需要,楼主这种零线的接法,我们叫T接。它是不经过负荷电流的,只是电能表本身工作电流回路。按照一般电能计量装置要求,采用1.5至2.5平方单根导线是正确的。
而且这种接法相比和负载串接方式来的安全,可靠。
回复
zht62652379
2016年09月22日 14:30:42
10楼
路过,学习一下
回复
lipingxx
2016年09月22日 14:36:26
11楼
我们一般用 6平方的
回复

相关推荐

APP内打开