有一公司食堂的很多设备安装前厂家检测绝缘什么的都合格,但安装使用时发现有些回路合不上闸(每个回路都带30MA的漏电保护),请教一下是什么原因?
有一公司食堂的很多设备安装前厂家检测绝缘什么的都合格,但安装使用时发现有些回路合不上闸(每个回路都带30MA的漏电保护),请教一下是什么原因?
2楼
漏电开关是3P还是4P?如果是3P的会发生这样情况。
回复
3楼
楼上能具体讲一讲吗
回复
4楼
漏电可能是一方面,开关有没有检查一下呀?
回复
5楼
一般信号灯,接触器电压是220V的,
回复
6楼
有道理!
回复
7楼
请检查相关的连线,比如:N 线和 PE 线有无接错。
回复
8楼
看04DX002,3P的漏电开关在TN系统中是错误的。
应为4P
回复
9楼
厨房都比较潮湿的。
回复
10楼
你可以先检查一下你的用电设备,用500V或1000V摇表测量用电设备的绝缘是否符合要求,漏电开关一般都是30mA、0.1秒,如果它老是要跳阐一般就有漏电。
回复
11楼
请检查合不上闸的设备是否采用的是保护接零的保护发式
回复