楼层升柱子钢筋看护
hljqghjz@co163
2007年11月14日 21:38:10
只看楼主

楼层升柱子钢筋看护上一篇文章《基础栽柱子钢筋看护》,重点是两个前提:柱根必正,柱梢必直,关键点是一个要领:当柱混凝土浇筑一半时,挂通线校正加固柱子钢筋,那是在基础栽柱子时。而在楼层升柱子时,在浇筑楼板混凝土的过程中,就不可能单独挂线用于校正柱子钢筋,这里就另有学问了。现在的楼房,设计的安全系数越来越大,钢筋含量也越来越多,一般都要考虑到抗震因素,柱子也就比以前密集且粗大,构造柱,扶壁柱,框架柱明显增多,在浇筑混凝土时,这些柱子钢筋的看护,已成为一个不可忽视的工作,假如工长监理质检员通晓看护柱子钢筋的法门并能勤检查勤指导勤督促,就能做到柱子钢筋位置全部正确不偏。当然,这回柱子钢筋如果歪了,你钢筋工真的是难逃罪责了,接受罚款定当无疑。

楼层升柱子钢筋看护

上一篇文章《基础栽柱子钢筋看护》,重点是两个前提:柱根必正,柱梢必直,关键点是一个要领:当柱混凝土浇筑一半时,挂通线校正加固柱子钢筋,那是在基础栽柱子时。下面就来研究保证楼层上升柱子钢筋位置不偏的法门。

首先在楼板支模完成,开始绑扎楼层梁的钢筋时,钢筋工就要注意了,赶紧查看所有柱子露出的钢筋的位置是不是有偏的,如果有偏的,此时修正(掰马腿或打斜)是最佳时机,千万不可错过,过了这个村可就没这个店了,这时把歪的柱子钢筋修直修正,也保证不了本层楼板浇筑完混凝土时柱子钢筋不偏。

虽然柱子钢筋已经修正了,但还是充满了隐患:塔吊难免刮碰,人力推车子难免碰撞,震动棒难免从单侧震捣,木工支模时更难免用铁线把柱子钢筋拢到一边给你拽歪了,这些可能,都是防不胜防的,所以要安排人来看护钢筋,所以,看护钢筋的人责任重大,所以,柱子钢筋总是出现偏差,出现歪斜。

我还是那句话,校正柱子钢筋,用肉眼看直那是扯淡,是自欺欺人,准确率极低极低,在基础,必须要挂通线,在楼层不能挂线怎么办,那咱就做记号,在绑扎楼层钢筋之前做上记号,如果是靠近外墙的柱子,则在外墙皮上在外墙皮的外侧做记号,最好做上柱子两条边线的记号,做轴线或者中心线记号其准确率会降低会出差错,在混凝土浇筑中和浇筑后,赶紧过去找到你做的记号进行复查校正还来得及,那么在楼板的中心地带,柱子四邻不靠,怎么校正呢,这也不难,在这些位于中心区的柱子附近,你事先在外墙皮的外侧做上轴线记号,当混凝土刚要打完时,利用这些轴线记号里外左右返尺临时挂线来校正,你看保准不保准?

人啊,就怕懒,就怕不勤快,就怕嫌麻烦,就怕不认真,心思用到了,没有做不成的事。

在打混凝土时,看护柱子钢筋,光靠一个看筋员是远远不够的,这看看筋员不可能是钢筋班长,不可能懂得图纸与轴线,充其量也只不过是个钢筋熟练工而已,看护楼层柱子钢筋的职责,主要在钢筋班长,钢筋班长在混凝土快要打完时,必须得亲自上楼上现场进行复查校正,只有此时校正柱子钢筋才是最佳时机,然而这时,一般都在半夜十一二点钟在凌晨两三四点钟,没人能够真正做得到,所以柱子钢筋出现偏斜的几率是百分之大半百的,是屡屡重犯又不易避免的。

最气人的事可能大家都遇到过,在一个楼层,楼板之下和楼板之上,其轴线位置不是重合的,楼板之下,柱子位置已经偏斜了,墙已经砌偏斜了,柱子上脑模板已经支偏斜了,但是没人发觉,在楼板之上,工长和放线员来个拨乱反正,这下就糟了,在浇筑混凝土之前,明明柱子钢筋都校正好了的,是根据墙体和柱子模板校正的,又没有意外因素碰撞,怎么就歪了呢,大家可真是百思不得其解呀,如果此时,你把楼板混凝土凿个大洞,便什么都清楚了,你就能看到楼上楼下的柱子或者墙壁不在一条竖直线上,那才叫活坑人。遇到了混蛋的工长放线员,钢筋工就跟着倒霉吧,跟着吃哑巴亏吧。

密密麻麻的构造柱截面细钢筋也细,所以更难看护,如果工长坏你,混凝土工坏你,那你这构造柱子的钢筋是非歪不可非被罚款不可,他用震动棒多震两下,他给你往歪歪掰一下,那柱儿岂能不偏?你整夜看筋,老虎还有打盹的时候,调理你还不是就当开玩笑。现在这世道人心叵测,钢筋工也是越来越不好干,太认真了不好干,识时务跟形势肯花银子来点腐败见机行事,则就是另一码事了,搞那另一码子事在此讨论技术的精益求精就没有任何必要了。

所以,对于构造柱子的钢筋看护,除了要柱子根正梢直,在柱根锁定之外,还要在混凝土快要浇筑完时及时的检查校正,这还不算,还得处理好与工长和混凝土工的关系,时不时的给人家交点手机费请顿饭店上点泡之类的,以免人家调理你被罚款又没面子,这些都是钢筋工要提早考虑周全的。

这一篇文章的要点是,对于柱子钢筋,事先修正,做记号,看筋时找到记号按记号检查校正,必保万无一失。

最后强调一点,对于柱子露出的钢筋梢头,至少要有两个箍筋套住绑扎,不可松散,一个箍筋在混凝土上皮处,有利于柱根定位,一个箍筋在柱纵筋的上梢处,防止松散,假如一个箍筋都没有,那可是稀里哗啦的不象话了。

工夫不负有心人,防患于未然,细想起来是很划算的,比如,你在柱子混凝土浇筑过程中,花费两个工来检查校正加固柱子钢筋,等打完混凝土,结果柱子钢筋只有个别偏斜的且偏斜的数值极小,即使不修正也能说得过去,此时算来你只花费两个工,但是,如果你忽视了检查校正柱子钢筋这道必要工序,错过了校正柱子钢筋的最佳时机,等发现一大群柱子全都歪的不成样子了,你再花工夫修筋,恐怕再加上2倍的两个工,也不够修柱子钢筋的工钱,再加之被罚款,挨批评没面子,你这钢筋头儿可是要损失惨重啊,哪个多哪个少,您自己就掂量着办吧。

在工程质量这一块,侥幸心理是万万要不得的,只有认真,钻研,细致入微,踏踏实实,忠于职守,勤勤恳恳,务实求精,才是施工正道。做人不讲诚信,不讲职业道德,只图混个工钱,或者搞点歪门斜道,那连畜牲都不如。
免费打赏