1.暗柱钢筋上拉勾不满挂,隔一拉一对结构影响大吗.2.暗柱搭接在同一区域影响大吗.3.端柱剪力墙封边钢筋不在端柱内侧而在外侧封边,可以吗.4.板负弯距筋放在上部第二排,未按图集放在最上面,用不用返工,能发挥作用吗.对第四个问题,我 在验筋过程中总监没让他返工,因为上部钢筋都是10的,一向为盖筋一向通常,总监说都是受力钢筋谁在上面都可以,对吗?假如通长的是8的,也可以理解成构造钢筋吧,那就不考虑受力,那样的话也可以不考虑上下位置吗?
1.暗柱钢筋上拉勾不满挂,隔一拉一对结构影响大吗.
2.暗柱搭接在同一区域影响大吗.
3.端柱剪力墙封边钢筋不在端柱内侧而在外侧封边,可以吗.
4.板负弯距筋放在上部第二排,未按图集放在最上面,用不用返工,能发挥作用吗.
对第四个问题,我 在验筋过程中总监没让他返工,因为上部钢筋都是10的,一向为盖筋一向通常,总监说都是受力钢筋谁在上面都可以,对吗?假如通长的是8的,也可以理解成构造钢筋吧,那就不考虑受力,那样的话也可以不考虑上下位置吗?
因为本人上学时不想干设计,只想施工和预算就没好好学现在很后悔,望大家指教.
2楼
不出事没影响,出了事就完蛋了
1、肯定有影响,拉钩属构造,具有固定主筋,形成钢筋笼,防止主筋压屈平面外失稳。
2、根本不允许,必须按接头百分率设置
3、说不清楚,按规范走保准没事。
4、承载力会较放上排下降,不过设计一般都比较保守,不用返工也可以,就怕以后板顶开裂。
回复
3楼
支持!
回复
4楼
1.暗柱钢筋上拉勾不满挂,隔一拉一对结构影响大吗. (不允许。但是剪力墙拉筋是有间距要求的,一般在结构总说明里。)
2.暗柱搭接在同一区域影响大吗. (不允许,应考虑50%。搭接位置和办法要跟结构底部加强的几层相符合。)
3.端柱剪力墙封边钢筋不在端柱内侧而在外侧封边,可以吗. (不可以!!)
4.板负弯距筋放在上部第二排,未按图集放在最上面,用不用返工,能发挥作用吗. (有的工程结构图在基础底板配筋中明确是上部第2排的话,可放在第2排或者最上面;没明确规定是上部第2排,就一定要放在上铁同一平面内,决不允许放在第2排。)
对第四个问题,我 在验筋过程中总监没让他返工,因为上部钢筋都是10的,一向为盖筋一向通常,总监说都是受力钢筋谁在上面都可以,对吗?(错!受力筋在上。)
假如通长的是8的,也可以理解成构造钢筋吧,那就不考虑受力,那样的话也可以不考虑上下位置吗? (不是构造钢筋。拿着结构图,正着看图中标明的钢筋型号,标在上的钢筋为上铁。)
回复