准备新建的房子旁边有一口老井,夏天水冷的刺骨,冬天冒热气,自我记事起就没干过,新建房子离井20米左右,现在有两个想法: 1、用表冷器,把表冷器扔在井里,然后用鼓风机往表冷器里吹风,然后用PVC管引风进房子里,疑惑就是:面积230一层,5间房,得用多少个表冷器?还有在表冷器冷凝的水怎么处理。这样的好处就是吹出来的风是干燥的。 2、把井水抽出来,通过水管送到各个房间,接风机盘管,但这个又担心盘管结垢,几年后热交换失效或者效果不好,水质结垢厉害,用壶煮水,半年能结一层比较后的水垢。
准备新建的房子旁边有一口老井,夏天水冷的刺骨,冬天冒热气,自我记事起就没干过,新建房子离井20米左右,现在有两个想法:
1、用表冷器,把表冷器扔在井里,然后用鼓风机往表冷器里吹风,然后用PVC管引风进房子里,疑惑就是:面积230一层,5间房,得用多少个表冷器?还有在表冷器冷凝的水怎么处理。这样的好处就是吹出来的风是干燥的。
2、把井水抽出来,通过水管送到各个房间,接风机盘管,但这个又担心盘管结垢,几年后热交换失效或者效果不好,水质结垢厉害,用壶煮水,半年能结一层比较后的水垢。
3、周边水资源非常丰富,可以在房子的楼梯间打口井下去,下面以前就是是泉水眼,出来的水也非常冰,然后用多台鼓风机往井底鼓风,但压上来的风湿度太大,查了下,管道除湿机要五六千,还不知道一台够不够供风除湿,还有就是自己打的井,不往外抽水的话,这样风跟水接触降温,24小时不停,井水温度会不会上升效果不好?
请大家给多些建议。不胜感谢!
2楼
怎么没人提点意见
回复
3楼
水垢是需要高温才结的,低温情况下,结垢的速度是相当的慢的。
表冷器直接扔水里不见得效果好,表冷器周围的水是死的,会与周边的水形成一个温差,这个温差没法快速降低,房间效果不一定能保证,且不说冷凝水的问题。
同样是10度的水,夏天肯定感觉很冰,冬天也会冒热气。最好能测一下井水温度,如果在15度以下的话,可以考虑直接井水进盘管。
回复
4楼
老徐101 发表于 2016-9-14 03:41 怎么没人提点意见我的意见和3楼一样,赞成采用第二点方案,冷水直接进风机盘管。
回复
5楼
vvvcuu 发表于 2016-9-15 15:56 水垢是需要高温才结的,低温情况下,结垢的速度是相当的慢的。表冷器直接扔水里不见得效果好,表冷器周 …直接扱井里水是流动的,我还考虑几个表冷器做个架子中间装个小潜水泵,一增加水的㳘动,二是防止表冷器上有沉淀。就是冷凝水不知道怎么处理。
回复
6楼
井水是流动的,流到哪里去了? 既然是流动的,就不需要再安装潜水泵了。
怕的是,水流的速度太慢影响换热。
冷凝水的问题也好说,在进出室内的管路上分别安装除湿设备就好了。关键是更麻烦。
还是建议,直接抽水进室内盘管。如果水还有其它用途,那么还可以继续用,只是温度高了点而已,如果没有,直接排掉就是了。
表冷器逆用效果会有多大的折扣,这个还真不好说。
回复
7楼
vvvcuu 发表于 2016-9-20 10:56 井水是流动的,流到哪里去了? 既然是流动的,就不需要再安装潜水泵了。怕的是,水流的速度太慢影响换热 …一个公用的大水井,大概是3MX3M的9平方,水井是围起来的,有一个出水口,流出来的水供一些村民洗衣服洗菜用。除湿机造价比较高了,我在网上看到一个报道说是拿鼓风机直接对密闭的井里鼓风,然后把井里的冷风抽到家里用,这样造价最低。我又想了一个方案在房前挖一地下室,做机房,把盘管直接全部放在地下室,然后从这个地下室抽冷风进家里,这样就只要布置风道,不要布置水管。这样布管的要求低一点。还有就是不管是布水管还是风管,这个配套的管大小,风量或者水量怎么计算。配多大的风机或者水泵。
回复
8楼
你这想法还挺多的!
回复