剩余电流互感器的选型
co1471592848927
2016年09月12日 09:57:21
只看楼主

剩余电流互感器是没有变比的吧!所以我们的选型,要按照互感器的尺寸,还在按照回路电流多少安啊??

剩余电流互感器是没有变比的吧!所以我们的选型,要按照互感器的尺寸,还在按照回路电流多少安啊??
免费打赏
beida_energy
2016年09月12日 15:23:33
2楼
根据测量导体的大小选择测量孔径,根据控制要求选择动作值。
回复
机房小咖
2016年09月12日 17:06:21
3楼
一楼说的对!
回复
xipei0906
2016年09月13日 16:38:25
4楼
楼上说的对
回复
w3502127
2016年09月13日 16:49:45
5楼
顶。。。。
回复
qq_1430379966753
2016年12月10日 10:20:47
6楼
剩余电流互感器有变比的。。有些公司不一定一样。。
回复
云飘飘
2016年12月12日 08:49:06
7楼
应该有变比得吧
回复